ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助:测量产品的接地电阻 [打印本页]

作者: hquyuncs    时间: 2005-8-23 14:37
标题: 求助:测量产品的接地电阻
[这个贴子最后由ASP在 2005/08/24 11:19am 第 2 次编辑]

我们公司的产品用在通信行业。现在开发出一款新产品之后,要求测量产品的接地电阻?!!电路板上有CGND(外部数据经电容到CGND)和DGND(5V电源地)两个地,两个地之间用电容隔开。5V电源由开关电源提供,产品外壳与开关电源的220V电源(三线)的大地相连。三个地互不相连。我想知道所谓的接地电阻是指电路板上的CGND与机房地网之间的电阻还是外壳与地网之间的电阻?这个接地电阻有什么意义 ??
作者: solemnity    时间: 2005-8-23 15:16
这个电阻是不是起隔离作用的啊?
作者: ASP    时间: 2005-8-23 15:22

要看看是什么标准要求你测量产品的接地电阻

如果是安规,那就可能是指保护地
但是具体怎样要求的,不是太清楚,要看相应的标准要求


作者: hquyuncs    时间: 2005-8-23 15:35
电信的入网要求。
但是我们现在的产品外壳已经换成塑料的了,根本就没有与大地相连的“地”了?!整个保护地从何谈起呢
作者: ASP    时间: 2005-8-23 15:52
下面引用由hquyuncs2005/08/23 03:35pm 发表的内容:
电信的入网要求。
但是我们现在的产品外壳已经换成塑料的了,根本就没有与大地相连的“地”了?!整个保护地从何谈起呢

可否贴着一段话的上下文到这里

要不然有点没头没脑的

总不会指的是三线供电的 pe线 的线电阻吧
要不,你看差眼了?


作者: hquyuncs    时间: 2005-8-23 16:33
下面引用由ASP2005/08/23 03:52pm 发表的内容:
可否贴着一段话的上下文到这里
要不然有点没头没脑的
总不会指的是三线供电的 pe线 的线电阻吧
要不,你看差眼了?

那成了测试电源的接地电阻了,我们电源模块是用的别人的。
我也有点晕了。
如果电路上面本身没有与大地相连的“地”,那就无从谈起所谓的接地电阻吧???
作者: ASP    时间: 2005-8-23 16:44

接地电阻
本来就是专有名词,用在你的设备上有点不伦不类的

你的CGND也叫信号地
DGND是直流电源的零电位点,

在很多设备立 CGND和DGND是直接连接的,也有的用电容分开,但到开关电源后又连接在一起(一点接地要求)

至于外壳是保护地,即使机壳已经是塑胶的,塑胶机壳内部所有金属外壳部组件的外壳就是保护地需要连接到的部分了。


作者: fjndjyt    时间: 2005-8-23 21:16
恩!学习到!!
作者: hquyuncs    时间: 2005-8-24 09:28
嗯我再理一理
多谢了
作者: ASP    时间: 2005-8-24 11:19
改了改搂主的题目,以符合提问要求




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2