ASPCN防雷技术论坛
标题: 防雷箱为何外壳带电啊 [打印本页]
作者: morients 时间: 2005-8-14 09:01
标题: 防雷箱为何外壳带电啊
今天遇到一个问题,在安装一个防雷箱时,外壳带电,装上地线之后就好了,防雷器的漏流既然是微安级,为何还能让人体有感觉呢!!!
作者: glxl555 时间: 2005-8-15 08:09
是不是带电部分和外壳的绝缘度不够,产生趴电
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-15 10:00
外壳带电是避雷器漏流造成的问题吗?
好象不是吧!
作者: ASP 时间: 2005-8-15 10:33
防雷器接了地 - 地连了外壳但没有接总的地线时
你摸着外壳,相当于火线对地 串联了防雷器和你,你是不是有感觉就看你的电阻和防雷器未导通时电阻那个比例了
为何接线会不先接地线?
作者: 流星云 时间: 2005-8-15 12:51
什么牌子防雷器?
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-15 13:02
4楼的说得好!
应该先接地线!安全!!
作者: 云间闪电 时间: 2005-8-15 15:21
电源避雷器安装顺序:
地线——零线——火线。道理马,四楼已经讲了。
作者: QQOBO 时间: 2005-8-15 15:24
是你规定的要这么接吗?
这只能说明防雷器的材料太差.要不就是安装工艺差,
作者: 云间闪电 时间: 2005-8-15 15:39
本人曾经出现过楼主讲的情况,按照这一顺序后,一直平安无事。
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-15 15:58
嘿嘿 又偷学了一招 多谢哈
作者: 清洁工 时间: 2005-8-15 23:32
是啊,尽管避雷器对地为高阻态,但先接火线时,火线端与地线端是“等电位”的!!!!自然会被电击!!!
作者: ASP 时间: 2005-8-16 12:07
下面引用由QQOBO在 2005/08/15 03:24pm 发表的内容:
是你规定的要这么接吗?
这只能说明防雷器的材料太差.要不就是安装工艺差,
电工科学规定的 
安装还是要找有合格电工证的专业人员才好
一个合格的防雷箱必须外壳是接地的,防雷器也是要接地的,谁的都一样,未接地,先接相线,一定有电
作者: 通天雷神 时间: 2005-8-21 23:21
我的天。这个道理业太简单了吧。
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-22 11:42
会者不难,难者不会嘛 这些问题都是我们日常工作遇到的,实在没辙才来请教的,嘿嘿 各位还不要笑话哈
作者: 通天雷神 时间: 2005-8-22 12:01
没什么。没什么。只是稍微觉得简单了点。做的时间长了,这样的问题就成了一个常识问题了。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |