ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]何为均压环,还请指教! [打印本页]

作者: 浩瀚    时间: 2005-8-11 16:56
标题: [求助]何为均压环,还请指教!
是不是1类 30米以上  2类45米以上 3类60米以上的 敷设的防侧击雷的装置?还是具体什么概念?还请解答  多谢
作者: FIFA    时间: 2005-8-11 18:21
管他一类二类,均压环的作用就是为了达到等电位,机房里就经常要用。
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-12 08:40
凡是出于等电位目的的,成闭合环状的都可以称为均压环。
作者: chenf36052    时间: 2005-8-12 11:10
好象主要防侧击吧
作者: trx998    时间: 2005-8-12 11:43
那个是土建时候做的圈梁筋
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 12:38
现在防侧击雷在具体施工时,就是靠那一层的圈梁筋做整层连接的一个闭合状等电位措施,然后从圈梁内引出扁钢跟需要连接的窗等做等电位.如果2 3类也是间隔不大于6米 那就是说每2层可以做这样的措施,而不是每层都做了,对吗?还请指教
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-13 17:02
如果按照规范,2、3类45米、60米以上每一层都要做!下面的都可以不做!
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-15 08:50
防侧击雷装置是每层都要连吗?规范哪有介绍  还请指教
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-15 10:17
指教不敢!
你手头有GB50057-94吗?
有的话看看第3.3.10条第三款及其条文说明!
其实只要懂得雷击的原理,这一条规定是很好理解的!
作者: 流星云    时间: 2005-8-15 13:03
凡是出于等电位目的的,成闭合环状的都可以称为均压环。
作者: 大胡子    时间: 2005-8-15 14:16
孙悟空头上戴的东东,与地接好就叫均压环.
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-15 16:19
规范上说1类的  均压环垂直间距是12米  防侧击雷装置间距是6米  
那2 3类高层处于防侧击考虑,是不是每层都要?
作者: 候鸟    时间: 2005-8-15 20:49
难怪大胡子也戴帽子呀,是不是里面也有个什么环,不想让大家看到呀?有没有接地呀?嘿嘿
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-17 00:18
浩浩啊!我无语了..................
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-17 02:33
“均压环”这个词以后最好不要再使用。

在机房我只知道“等电位连接带”。不清楚什么“均压环”之类的东西。

“均压环”这个东西应该不属于“机房”内的东西。那东西是防直接雷击的东西。

“均压”。“均”的是什么“压”?为什么要“均”这个“压”?

开玩笑。弄清楚再说。还有,在机房内做成“环”好吗?做,不如你别做了,就那样吧。


作者: 浩瀚    时间: 2005-8-18 16:11
向雷神学习!
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-21 22:50
呵呵。客气了。
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-22 11:59
现在已经改口了,不容易啊   一说高层的想说均压环,呵呵   记住了:防侧击雷装置!!!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2