各位大侠:
   由于自己是半路出家,对于电这一块有好多不明之处,今请教:
   电源传输线的截面积与其后端所连负载大小的换算关系是?打个比方:
   2.5mm2的铜线后端所连的最大负载是多少?
作者: 安全卫士    时间: 2005-1-12 17:17
查查电工手册之类的资料
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-13 09:11
得。
作者: aichen    时间: 2005-1-13 11:57
不会吧!没有人帮我?没有人理我!!!
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-13 19:22
口诀:十下五,百上二;二五三五界四三;七零九五两倍半;

说明:10平方毫米以下的导线,乘以5倍就约等于它可承受的电流。比如6平方毫米的铝导线,其可承受的电流就是30A。同理,100以上乘以2;16到25乘以4;35到50乘以3;70到95乘以2.5。

口诀:穿管温度八九折;裸线加一半;铜线升级算。

说明:考虑到热阻问题,穿管按80%计算;设备内及热源附近按90%计算;裸线按150%计算;铜线按倍数升级计算。