ASPCN防雷技术论坛

标题: 避雷器的问题 [打印本页]

作者: caiwei    时间: 2004-10-23 13:29
标题: 避雷器的问题
模块式的电涌保护器,三相四线的,它的四路用的全都地一种模块,
也就是所有的参数值都是一样的,厂家技术部说是考虑全国的电网零线上可能带电而设计的
请问各位大虾,都是这样的么???零线上为啥就不使用相应的模块呢???
作者: 小虫    时间: 2004-10-25 16:05
你觉得零线上要什么样的相应模块?
作者: caiwei    时间: 2004-10-26 12:16
那和相线上一样的配置是否就行呢?我是说零线上的电压小于等于两伏的情况下。
作者: 小虫    时间: 2004-10-26 12:41
有  四极直接对地
   相线对零线然后零线对地(3+1)

选用哪种,视配电系统而定


作者: caiwei    时间: 2004-10-26 18:02
是四级接地的
作者: 小虫    时间: 2004-10-26 18:10
零线上的雷电感应过电压,跟其他线上的是一样的 ,所以模块也一样,我是这样理解
作者: 通天雷神    时间: 2004-10-27 11:32
下面引用由小虫2004/10/26 06:10pm 发表的内容:
零线上的雷电感应过电压,跟其他线上的是一样的 ,所以模块也一样,我是这样理解

应该说,从雷电感应的角度讲,其和相线感应的几率和大小是一样的。
作者: 小虫    时间: 2004-10-27 12:46
多谢指正。

同时我也有一个疑问:对于相线零线上的操作过电压,有什么显著的区别吗?


作者: 通天雷神    时间: 2004-10-28 20:45
如果是380V系统的操作过电压,那么它是以个工频过电压。是相线相对与中性线来讲的。零线上可能有吗?它相对于谁呢?
作者: caiwei    时间: 2004-10-29 13:57
假设一下几路同时被雷电波入侵,避雷器动作,按最理想的情况火线和零线上的电压差不就为零了么.
作者: 小虫    时间: 2004-11-2 18:16
这种最理想的可能有多少呢?我感觉和中彩票差不多
作者: 通天雷神    时间: 2004-11-5 11:03
下面引用由caiwei2004/10/29 01:57pm 发表的内容:
假设一下几路同时被雷电波入侵,避雷器动作,按最理想的情况火线和零线上的电压差不就为零了么.

你说的情况从原理上讲就不可能发生。
作者: caiwei    时间: 2004-11-8 15:04
也就是说不管怎么样 如果雷电流入侵 保护器动作 在模块正常运行的情况下 后级电路是不能正常运行啊
作者: 小虫    时间: 2004-11-8 16:56
100个us有影响吗?除了一些高精密度的仪器,一般的设备应该没问题吧?

我的想法:设备被保护了比非正常运行要好。


作者: caiwei    时间: 2004-11-15 08:45
那有什么办法能使设备在这100us内也能正常运行?
作者: 通天雷神    时间: 2004-11-15 09:25
屏蔽啊。
作者: 感应雷    时间: 2004-11-15 11:11
限压防雷吗!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2