标题: 计算机信息系统(场地)防雷安全检测技术标准
检 测 项 目 允 许 值
①防雷接地电阻 ≤10.0Ω
②交流工作地电阻 ≤4.0Ω
③安全保护地电阻 ≤4.0Ω
④直流工作地电阻 按计算机系统具体要求确定
⑤防静电接地 ≤10Ω
⑥屏蔽接地 ≤4.0Ω
⑦零、地间电压(V) ≤2.0(V)
⑧静电表面电阻率 107—1010
⑨机房环境 温度≤35℃湿度30—85%
⑩静电电位
说明:计算机信息系统(场地)—指计算机系统的安置地点,计算机供电、空调以及该系统维修和工作人员的工作场所。
以上标准依据国家有关标准和行业标准确立。
作者: 蓝浪    时间: 2004-9-30 15:01
直流工作地电阻看以前资料很多要求1欧姆啊,现在一般多少啊


现在的规范共用接地一般只要求4欧姆啊~~~


作者: xs02556    时间: 2004-10-19 16:09
⑤防静电接地 ≤100Ω
共用接地电阻≤1Ω
作者: 通天雷神    时间: 2004-11-15 09:34
我也没说什么啊?
作者: cuityzg    时间: 2004-12-2 16:36
现在都共用接地,取最小值
作者: 王志荣    时间: 2005-1-14 18:00
在GB-50169-92上是没有规定,在工业与民用电力装置的接地设计规范(GBJ65-83)中好像提到小于1Ω
作者: 王志荣    时间: 2005-1-14 18:01
在GB-50169-92上是没有规定,在工业与民用电力装置的接地设计规范(GBJ65-83)中好像提到小于1Ω,前提是采用联合接地。



作者: cqqbq    时间: 2006-5-26 00:13
在《工业企业通信接地设计规范》里有规定,利用建筑基础钢筋作为通信系统接地时,接地电阻应小于1欧
作者: sunnyboy    时间: 2006-5-26 14:01
標准是要執行的﹐最重要的是保証客戶的安全