ASPCN防雷技术论坛

标题: [注意]下载检测报告/保险/销售许可证 [打印本页]

作者: asp    时间: 2002-11-4 13:53
标题: [推荐] 10/350 15KA 第一级电源防雷模块 : ASafe 15
ASP ASafe系列浪涌保护器采用多层间隙技术,和特殊
的材料工艺,保证了SPD长寿命稳定工作,又避免了续
流和灭弧问题。彻底解决了普通间隙式SPD灭弧瞬间的
低电压引起的系列问题。
超强的直击雷电流通流能力可防护直击雷浪涌电压。应
用于低压配电系统的第一级保护

单相选用 ASafe-15 或 ASafe-20     2组
三相选用 ASafe-15 或 ASafe-15     4组
-----------------------------------------------------------------------

型号 Asafe -15

适用电源 220/380V
电源系统 220/380V
标称工作电压 220 Vrms
最大工作电压 275 Vrms
绝缘阻抗 > 100 Mohm
通流容量Iimp  >15KA
8/20最大通流容量 100 KA
限制电压  <2500 V
机械性能

连接导线  16 - 35 mm2
安装 35 mm 标准导轨(EN50022/DIN46277-3)
工作环境温度 -40/85 OC
外壳材料 符合UL94-5V

--------------------------------------------------


作者: asp    时间: 2002-11-18 12:19
此规格你更改为 ASafe -25
暨 25 KA 10/350us  Up<1500-2000V


------------------------------------------------
ASP ASafe系列浪涌保护器采用多层间隙技术,和特殊
的材料工艺,保证了SPD长寿命稳定工作,又避免了续
流和灭弧问题。彻底解决了普通间隙式SPD灭弧瞬间的
低电压引起的系列问题。
超强的直击雷电流通流能力可防护直击雷浪涌电压。应
用于低压配电系统的第一级保护
单相选用 ASafe-25  2组
三相选用 ASafe-25  4组
-----------------------------------------------------------------------

型号 Asafe -25

适用电源 220/380V
电源系统 220/380V
标称工作电压 220 Vrms
最大工作电压 275 Vrms
绝缘阻抗 > 100 Mohm
通流容量Iimp  >25KA
8/20最大通流容量 100 KA
限制电压  < 2500 V
机械性能

连接导线  16 - 35 mm2
安装 35 mm 标准导轨(EN50022/DIN46277-3)
工作环境温度 -40/85 OC
外壳材料 符合UL94-5V


作者: asp    时间: 2003-1-27 17:28
***** 版主模式 *****

该贴子是管理员从交流园地转移过来的!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2