标题: 跪求解答 10米50平方铜导线能产生多少残压 ? [打印本页]
作者: linyi1605 时间: 2006-10-16 10:53
标题: 跪求解答 10米50平方铜导线能产生多少残压 ?
跪求解答 10米50平方铜导线能产生多少残压(10kA 10/350)?
[此贴子已经被作者于2006-10-18 9:32:15编辑过]
作者: 庞华基 时间: 2006-10-17 13:16
本论坛好像不支持公式,简单说您要考虑趋肤效应和导线得损耗角。也就是有损导线得传输问题。
作者: 旷怡 时间: 2006-10-26 11:09
(1) U=IR
(2) R=PL/S (P为铜的电阻率,L为线长,S为截面)
I=Q/T
上面的式子好像不对;
正如“ 要考虑趋肤效应和导线的损耗角,有损导线得传输问题”
作者: yzconline 时间: 2006-10-28 14:45
大概估计有8KV以上
作者: sunnyboy 时间: 2006-10-28 16:29
樓上的怎么計算出來的﹖
作者: sunnyboy 时间: 2006-10-28 16:30
普通的導線是在1KA下1cm為20V的殘壓﹐50個平方的不知道
作者: yzconline 时间: 2006-10-30 15:03
以下是引用sunnyboy在2006-10-28 16:29:00的发言:樓上的怎么計算出來的﹖
只是粗略算算,也不知道准不准,
由U=L*(di/dt)得10KA 10/350 应该比10KA 8/20的感应电压还低些, 我手头上有8/20在16mm导线上的残压数据,约1000v/m,换为10/350为1000/10/8=800V/m,10米的话就8KV,这里没有考虑50mm电感量比16mm的低多少,而且也不知道楼主的线是多少股,算电感的话太复杂.个人认为50MM的跟16的差不了多少.
作者: 大胡子 时间: 2006-10-30 15:09
楼主要这个数据做什么呀?
你可以问下上海防雷产品测试中心的赵洋,他们那里有N多数据:021-67697111
作者: 海儿 时间: 2006-11-11 09:19
问问神雷,他知道!
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-12 11:57
好复杂的计算啊:(
需要说明如下条件,也就是说,至少可以分为3种情况来计算。
1、10米两端口线性网络。非闭合,无接地回路。
2、10米两端口接地网络。含不确定接地回路。
3、10米闭合回路。
这三种情况所建立的数学模型不一样,计算出来的值当然不一样。