标题: 哪个前辈有110KV变电站防雷地网的设计心得 [打印本页]
作者: 老孔 时间: 2007-3-1 15:59
标题: 哪个前辈有110KV变电站防雷地网的设计心得
供电公司要求变电站的接地电阻达到0。5欧以下,有可能吗?哪个高手有此心得?[em02]
作者: towhy 时间: 2007-3-1 16:02
问通天
作者: ericowh 时间: 2007-3-1 16:41
钱是决定一切的东西啊!
作者: leland 时间: 2007-3-1 19:16
请问楼上的是哪位啊
作者: trx998 时间: 2007-3-9 12:28
那是必须的
作者: skzby 时间: 2007-3-13 09:17
这要看是在什么地方做,地质情况怎么样,理论上说与土壤电阻率有很大关系。不过一般来说没什么问题,就是麻烦点,只是投资成本相应的会加大,只要用户出的起钱,我认为没问题。笔者曾经做过这样的工程,不知阁下是什么情况?
作者: 游人 时间: 2007-3-13 14:19
土壤电阻率不要太高 1000以下;要有可外引的地方,且土壤电阻率较低;一般采用深井和外引地网的方式,.
楼上的兄弟说的对,用户要出的起钱就好办.
如过该变电站是地网改造的话,要慎重.前期勘察一定要仔细,全面.
验收也很关键,一定要理解和掌握大电流测试方法.
作者: 通天雷神 时间: 2007-3-14 15:12
目前,我能做到的前提是:1、面积80*80米;2、土壤电阻率1000欧姆米以下;3、亲水层6米内;基本,0.5欧姆不成问题。
比这个条件差,只好想想了。
作者: kunzaiboyu 时间: 2007-3-14 15:49
敢问通天大哥,按照你的前提这样一个工程的造价大约在多少?市场价格又是多少?
以前没有接触到这么复杂的,多谢指教!!!
作者: cswed 时间: 2007-3-19 17:22
以下是引用通天雷神在2007-3-14 15:12:00的发言:目前,我能做到的前提是:1、面积80*80米;2、土壤电阻率1000欧姆米以下;3、亲水层6米内;基本,0.5欧姆不成问题。
比这个条件差,只好想想了。
80米好像超过了接地体的有效长度哦!
作者: kunzaiboyu 时间: 2007-3-27 17:24
好像通天大哥好忙!我问的问题到现在都没有回答,麻烦了!!!
作者: 葛生 时间: 2007-4-9 21:20
顶
作者: lyqsucy 时间: 2007-4-16 15:40
通天做过啊!太吝啬了!给点资料大家学习学习!
作者: lyqsucy 时间: 2007-4-16 15:41
通天!等什么啊!是不是等酒喝啊,怎么没有你的回复啊??
作者: ccliuwl 时间: 2007-4-16 19:51
可以到电力设计院去咨询
作者: 斯峰 时间: 2007-4-18 00:02
这么大啊??
作者: trx998 时间: 2007-5-10 16:41
我公司有这方面的产品资料,你可以和我联系,我把资料寄给你
联系上海宇旭电子科技公司021-65225827 13917628378 胡先生
作者: 通天雷神 时间: 2007-5-10 16:53
最近,比较不想说这么长的东西。
作者: 通天雷神 时间: 2007-5-10 16:54
http://www.fanglei.cc/listtext.asp?tid=62&zjid=42
这里有一篇论文可以看看。
作者: SophiaLee 时间: 2007-5-10 16:56
价格出的起的话,找任何一个艾力高代理商公司帮你出方案,肯定问题不大的~~~
不过都隔了那么长时间了,现在问题解决了吗?
[此贴子已经被作者于2007-5-10 16:56:58编辑过]
作者: 雷小二 时间: 2007-5-11 10:50
本人目前正在参与搞一个110kV的变电所接地改造,接地电阻要求0.35,首先声明不是本人设计,等有成果了在拿出来讨论呵呵!目前处在施工阶段
作者: lyqsucy 时间: 2007-5-12 07:53
5、接地网(包括设备引下线和避雷针接地)采用镁阳极块进行电化学保护,阳极组装及埋地严格按照要求施工。
什么是镁阳极块
作者: 通天雷神 时间: 2007-5-13 06:05
镁这个东西在工程中还是少用的好。不是贵的问题,是容易出意外。
作者: 雷小二 时间: 2007-5-16 10:19
一点就着.哈哈