如何固定避雷针为妙?尽量不影响树生长。
几十年的黄角兰树,二十多米高,会长粗。
树太高了,上段树干也不大,施工很危险,安好后怕风大。
那就边上树个塔
支持楼上的,其他办法应该都不行吧!
顺便问一下,有这个必要吗、劳师动众保护一棵树,是文物吗?
初步想法:1、树上设避雷针。其中一棵用两根。由于有的侧枝不好安针,针过高又怕增大落雷机率,所以不完全满足保护半径。只好对树下刀,作修剪。
2、从保护人员生命角度考虑,不沿树引下,将主要雷电流分流。将距办公楼近的树的引下线接到大楼的避雷带上;将另一树的引下线由树枝到台阶下的花台草地。引下线为50平方毫米铜芯线。
问:1、方案有没有问题?
2、分流后沿树干而下的雷电还有多少?人在树下1米外是否安全?
3、避雷针如何固定为妙?
4、引下线应当用什么材料规格?
1,保护人的话,没必要装在树上,装楼上一样能保护.
2,30米高的树上安装针的,安装,固定,引下都是在增加自己麻烦.
3,建议安装在楼上,保护半径完全够
1,保护人的话,没必要装在树上,装楼上一样能保护.
2,30米高的树上安装针的,安装,固定,引下都是在增加自己麻烦.
3,建议安装在楼上,保护半径完全够
要五十米高塔针。
树上不合适做避雷针!
办公楼,高20米面积有多大?
老兄:你那设计方案有点问题。
1、需要计算跨步电压;
2、本来不跳闪的情况现在也要跳闪了;
3、需要纠正一下:跳闪,并不是接闪器对树跳闪,大多是树对接闪器跳闪;
4、树上安装避雷针不是不可以,主要问题:
A、安装的牢固性;B、不损伤树木本身和根系;C、树内部的树洞、空腔等的修补;D、易退皮的树不要装;
这样怎样安装,一般沿用“三边加一顶”的惯用做法,具体制作坛子里有详细的说明。
实在不知道,老兄可以打我电话啊。
多谢雷神!
看来问题不少。
办公楼上设避雷针又无法满足保护半径。只好放弃了。
