ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助,树上如何固定避雷针? [打印本页]

作者: 56490    时间: 2007-3-6 17:09
标题: 求助,树上如何固定避雷针?

如何固定避雷针为妙?尽量不影响树生长。


作者: 大胡子    时间: 2007-3-6 21:35
小树还是老树?小树就不用了吧,古树只会发芽,长不了多高了
作者: trx998    时间: 2007-3-7 14:43
如何引下线呀??拿树当引下线?
作者: 56490    时间: 2007-3-7 16:42
以下是引用大胡子在2007-3-6 21:35:00的发言:
小树还是老树?小树就不用了吧,古树只会发芽,长不了多高了

几十年的黄角兰树,二十多米高,会长粗。

树太高了,上段树干也不大,施工很危险,安好后怕风大。


作者: 大胡子    时间: 2007-3-7 22:09

那就边上树个塔


作者: guangchao    时间: 2007-3-8 09:09

支持楼上的,其他办法应该都不行吧!

顺便问一下,有这个必要吗、劳师动众保护一棵树,是文物吗?


作者: 通天雷神    时间: 2007-3-8 23:23
一定要装在树上?
作者: 56490    时间: 2007-3-12 09:26
    县委大院内有三棵近30米高的黄角兰树,树下为地砖,不到3米是文秘等办公用的平房,出入人多。紧连平房有一办公楼,高20米,办公楼距最近的树分别是15米和25米。要求保护人而不是树。

       初步想法:1、树上设避雷针。其中一棵用两根。由于有的侧枝不好安针,针过高又怕增大落雷机率,所以不完全满足保护半径。只好对树下刀,作修剪。

                 2、从保护人员生命角度考虑,不沿树引下,将主要雷电流分流。将距办公楼近的树的引下线接到大楼的避雷带上;将另一树的引下线由树枝到台阶下的花台草地。引下线为50平方毫米铜芯线。

      问:1、方案有没有问题?

             2、分流后沿树干而下的雷电还有多少?人在树下1米外是否安全?

             3、避雷针如何固定为妙?

             4、引下线应当用什么材料规格?


作者: trx998    时间: 2007-3-12 10:19

1,保护人的话,没必要装在树上,装楼上一样能保护.

2,30米高的树上安装针的,安装,固定,引下都是在增加自己麻烦.

3,建议安装在楼上,保护半径完全够


作者: 56490    时间: 2007-3-12 11:29
以下是引用trx998在2007-3-12 10:19:00的发言:

1,保护人的话,没必要装在树上,装楼上一样能保护.

2,30米高的树上安装针的,安装,固定,引下都是在增加自己麻烦.

3,建议安装在楼上,保护半径完全够

要五十米高塔针。


作者: trx998    时间: 2007-3-12 12:19
50米高?你保护半径多少呀
作者: 小子    时间: 2007-3-12 13:30

树上不合适做避雷针!

办公楼,高20米面积有多大?


作者: SophiaLee    时间: 2007-3-12 14:55
同意楼上的说法,而且本人头一次听到树上居然也要装避雷针的做法,有点汗颜~~~~~[em04]
作者: 通天雷神    时间: 2007-3-12 15:05

老兄:你那设计方案有点问题。

1、需要计算跨步电压;

2、本来不跳闪的情况现在也要跳闪了;

3、需要纠正一下:跳闪,并不是接闪器对树跳闪,大多是树对接闪器跳闪;

4、树上安装避雷针不是不可以,主要问题:

A、安装的牢固性;B、不损伤树木本身和根系;C、树内部的树洞、空腔等的修补;D、易退皮的树不要装;

这样怎样安装,一般沿用“三边加一顶”的惯用做法,具体制作坛子里有详细的说明。

实在不知道,老兄可以打我电话啊。


作者: 56490    时间: 2007-3-13 09:15

多谢雷神!

看来问题不少。

办公楼上设避雷针又无法满足保护半径。只好放弃了。


作者: SophiaLee    时间: 2007-3-13 15:56
以下是引用通天雷神在2007-3-12 15:05:00的发言:

哦哦~~~原来还是本人在防雷方面见识浅薄~~~树上装避雷针也是有前例地~~~~又学到点东西了 :)谢谢啊~
作者: 好学生    时间: 2007-3-14 10:22