ASPCN防雷技术论坛
标题: [求助]到变电所勘测需要注意什么 [打印本页]
作者: 漫步云端 时间: 2007-4-7 10:54
标题: [求助]到变电所勘测需要注意什么
到变电所勘测需要注意什么事项?
作者: aichen 时间: 2007-4-7 14:13
太多高压电,小心不要。。。
[em01]
作者: 大胡子 时间: 2007-4-9 22:45
到变电所勘测注意等检修时再干.[em05]
作者: 好学生 时间: 2007-4-16 14:59
勘测时注意事项~????????????
需要关注的主要问题
[em01]
作者: 好学生 时间: 2007-4-16 15:00
勘测时注意事项~????????????
需要关注的主要问题
[em01]
作者: skzby 时间: 2007-4-16 17:27
顶起来!!!
作者: ccliuwl 时间: 2007-4-16 19:42
什么等级的变电所?
合理选择仪表是一个应注意的问题。
作者: 好学生 时间: 2007-4-17 07:59
35kv变电
作者: ccliuwl 时间: 2007-4-17 19:56
1、35kv变电所应该是工业企业的变电所。通常35kV防雷比较完善,不用考虑;0.4kV侧配电在室内又采用电缆出线,直击雷不用考虑;过去低压配电屏中不加避雷器,可以考虑加;信号系统通常无防雷措施,可以考虑。
2、变电所接地网比较大,测接地电阻使用4102等就不合理了。
3、35kV避雷器的检测可能需要和电业局沟通,看他们是否同意你检测,即使同意,也要申请停电测试,并合理选择仪器设备...
作者: 好学生 时间: 2007-4-18 07:51
谢谢楼上的~有做过这类工程的指导下~
作者: catfine 时间: 2007-4-20 18:30
同意3和7楼,等检修时再勘测!特别是检测接地,如果一不小心把UPS给搞当机了,后果是很严重的。
[此贴子已经被作者于2007-4-20 18:45:41编辑过]
作者: 好学生 时间: 2007-4-21 09:10
以下是引用catfine在2007-4-20 18:30:00的发言:如果一不小心把UPS给搞当机了,后果是很严重的。
不太明白`
作者: catfine 时间: 2007-4-22 02:04
勘测地阻时,接地电阻仪发出的脉冲可能对控制系统形成干扰,并可能使其误动作。
例如,UPS可能因此突然断电,造成系统停运的大事故。一个开关站发生二级跳闸,会有什么后果?用户大停电不说,省里的领导还会亲临现场问责...您觉得后果严重吗?
[此贴子已经被作者于2007-4-22 2:05:15编辑过]
作者: 通天雷神 时间: 2007-4-22 22:37
看你要做什么。是做变电站接地还是做电力二次防雷。
作者: ccliuwl 时间: 2007-4-24 18:59
变电所接地通常在建设变电所时第一步就要进行接地网的敷设,通常不会有问题的,每年变电所检修时是要测的。
作者: 大胡子 时间: 2007-4-24 20:24
广东这边110千2欧以上的挺多的,腐蚀相当的厉害.
作者: ccliuwl 时间: 2007-4-24 20:50
看来实际情况就是比理论复杂
作者: 通天雷神 时间: 2007-4-27 14:07
以下是引用ccliuwl在2007-4-24 20:50:00的发言:
看来实际情况就是比理论复杂
国家电力公司著名专家说:“要真较真的话,中国山区变电站的接地电阻不合格的在70%以上”。——此话并不惊人。
作者: 通天雷神 时间: 2007-4-27 14:13
近期刚召开的西南大电网安全会议上,与会专家就如何解决山区高土壤电阻率变电站接地问题、复杂土壤环境变电站接地问题、大跨越区域输变电塔杆的接地问题……等等展开激烈讨论。本人是参与者之一,会场几乎在吵架。因为:1、标准陈旧;2、运行数据与理论脱节;3、设计施工方法与实际情况严重脱节;4、如何检验设计方案的对错、如何评价和验收工程的施工质量无统一标准。等等。
作者: humol 时间: 2007-4-27 14:49
雷神前辈最近终于又看到你活跃在论坛上了,能看到你很多精辟的、专业的言论。
作者: 通天雷神 时间: 2007-4-27 15:09
呵,要过51了啊。所以有些空。
另外,我仅仅代表个人观点,不算很专业。有问题弄不清楚我可代问起草标准的专家。然后给一个参考的答案。
哈哈,咱不知道,总有人知道啊。不知道可以问知道的。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |