ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于烟花爆竹仓库的防雷设计? [打印本页]

作者: axcche    时间: 2007-8-31 21:25
标题: 关于烟花爆竹仓库的防雷设计?

     这两天有个烟花爆竹仓库拿来做方案,考虑到是一类,仓库又比较大.就设计了避雷线.拿到防雷办后,一定要在仓库上增加避雷带,

     我觉的这避雷带不用做.说了半天没用,一定要做.

     现在想咨询一下各位前辈们,这带有没有必要做呢?


作者: towhy    时间: 2007-9-2 07:22

要做

先在仓库上布置避雷线,此谓一次防雷,再敷设避雷带,此谓二次防雷;两接地网距离20米以上;二次防雷接地网与防静电接地共用


作者: fengye5354    时间: 2007-9-3 10:50
避雷带的作用应该是防静电和感应电的。
作者: shennengwen    时间: 2007-9-4 12:55
防雷办的考虑,是要防球形雷,你的仓库爆炸起来太危险,防雷办考虑不是没有道理
作者: lwllyx    时间: 2007-9-4 14:10
以下是引用towhy在2007-9-2 7:22:00的发言:

要做

先在仓库上布置避雷线,此谓一次防雷,再敷设避雷带,此谓二次防雷;两接地网距离20米以上;二次防雷接地网与防静电接地共用

2个地网可以共网吗 如果是要求距离20m以上的话 估计会受地理条件限制


作者: 飛雪    时间: 2007-9-6 12:37

一类建筑物在建筑物上敷设避雷带..

   不是在开玩笑吧....

 那样的话.还不如做架空避雷网呢..

 


作者: towhy    时间: 2007-9-7 09:13
不能共用,可以适当减少距离(查第一类防雷建筑物防雷规范条目)
作者: 56490    时间: 2007-9-7 09:50

什么东东?乱七八糟的!

可以不用避雷带。做了也没坏处。

1、建筑物上所有金属等电位连接和接地就行了(防雷电感应)。

2、独立避雷装置应满足与建筑钢筋距离Sa1\Sa2\Se1。

3、地网不能共用,地网距离Se1。

GB50057-94中有明文规定


作者: g_point    时间: 2007-9-7 09:53

“现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次。”

防雷办的意思,是不是要用避雷带代替屋面的钢筋闭合回路啊?


作者: towhy    时间: 2007-9-7 10:23
公安消防另有要求的,还是做的好。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2