标题: 咨询PCB板防雷设计问题(GND&PE) [打印本页]

作者: basketbalboy    时间: 2007-9-27 13:42
标题: 咨询PCB板防雷设计问题(GND&PE)

拿安防上的RS485口来说吧.一般像这种有两根线端口防护一般不外乎就是差模防护(线线之间的防护)和共模防护(线地之间的防护).现在我存在的困惑是共模防护中的接地问题,一般像这种PCB板存在着两种地,一种是工作地起参考地作用的地(PE),一种是实际地即设备为金属外壳的连接在金属外壳上的地(GND).我如果用一颗气体放电管(GAS TUBE)进行共模防护(线地之间的防护),那我的气体放电管是应该接到PE上还是GND上,分别的优缺点是什么?

PS:其实我看人家PCB走线的时候一般PE跟GND用高压电容或者磁珠隔开的,是不是为了避免电磁干扰或者其他原因?麻烦各位高手了..


作者: zb1122    时间: 2007-9-30 15:11

买颗三只脚的放电管,哈哈。不知道贵不贵。


作者: basketbalboy    时间: 2007-10-7 14:08

答非所问...可以用三极也可以用二极...主要是接地的时候是PE还是GND...


作者: ffggff_888    时间: 2007-10-30 10:13
PE?GND?     不过在设计时一般都是放电管对保护地。或说3P放电管中间极对保护地

作者: 通天雷神    时间: 2007-10-30 15:39

这个问题其实满复杂的。

从不影响设备正常工作的角度去讲,应选择接GND。实际,这样也有利于以后的设备安装后的机房接地布线。但是,这样有一个小的缺点,就是存在一定的工频干扰问题,假如,这个信号线路,或者这个传输设备的传输频率在2M以下,那也没有关系。但是,大于10M的话,就需要做一些改动。

其实,最好把保护这一块独立出来,放在设备外,这样好解决许多问题。以上为个人观点。