ASPCN防雷技术论坛

标题: 沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做? [打印本页]

作者: 盛世唐朝    时间: 2008-3-25 17:52
标题: 沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?3000元能否做下?要求尽量减小开挖面积。求助!多谢!
作者: towhy    时间: 2008-3-25 19:17
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
30W还差不多!:Z
作者: rico198088    时间: 2008-3-25 19:51
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
现在的甲方已经疯了!
作者: 大胡子    时间: 2008-3-26 09:06
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
3欧姆是按什么标准? 真的少见,就象3元的人民币.
作者: 盛世唐朝    时间: 2008-3-26 10:09
标题: 回复: 沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
据甲方说是华为公司光电转换设备箱的要求
作者: rico198088    时间: 2008-3-29 08:54
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
不给马吃草,还想马儿跑。不要和他们玩了。
作者: towhy    时间: 2008-3-29 08:58
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
跟着华为干,早晚要跳楼!:!
作者: 通天雷神    时间: 2008-3-31 09:39
标题: 回复: 沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
原帖由 盛世唐朝 于 2008-3-26 10:09:00 发表 据甲方说是华为公司光电转换设备箱的要求
哦~原来是单一需接地设备的接地。那没有问题。 估计有2000块也就搞定了。 在不计较交通费的情况下,如果点数超过100,还是有人愿意做的。
作者: towhy    时间: 2008-3-31 10:44
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
哦:-| 附近地下没有水管,只有煤气管道,又怎么办呢?
作者: 盛世唐朝    时间: 2008-3-31 11:35
标题: 回复 8F 通天雷神 的帖子
请教雷神,土壤电阻率超过600 ohm,如何做到的?
作者: chenf36052    时间: 2008-4-2 13:55
标题: 回复: 沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
这个大概是给移动做的,其实可以先测试铁塔的接地,如果电阻达标直接连上就OK了
作者: 石城防雷    时间: 2008-4-14 15:38
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
3000元做地网??可能吗?做单根接棒的造价还差不多。 单根接地棒,小生认为可采用深水井降阻技术另外优质降阻剂配合使用,还不行就采用爆破接地技术。应该可以。 对此我们可以再深入探讨该问题。联系电话:057586557268 QQ:9983993 Email:zhaoyef@163.com 联系人:赵先生
作者: 西山一狐    时间: 2008-4-15 11:26
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
有不知道死活的!
作者: yuanzane    时间: 2008-4-15 17:01
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
人家就是强,狐狸你没的比了。。
作者: xiangzhi720    时间: 2008-4-16 10:42
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
快速安装防雷接地极 产品简介 JD型长效物理接地模块是我公司结合国内外上千个接地工程研究出来的新型防雷接地产品,可替代金属接地极。它是一种内防腐外降阻的接地体。本产品选用多种性能稳定的低电阻率材料,添加保湿、保水、胶凝等固化材料经机械加工成型。 具有耐腐蚀、耐高温严寒、无污染和使用寿命长等特点。 多年来,我公司生产的长效物理接地模块深得广大用户的欢迎。 它现场施工快捷方便,可直接对接地模块接头进行焊接和用螺栓连接。 也适用于缺水、缺电的高山、峡谷、荒漠地区。 它适合所有不能动用明火的地方使用,其降阻效果在50%以上。 二、产品规格 型号 规格 重量(KG) 工频接地电阻(Ω) JD-2000 ø150 x 800 22 R单=0.175ρ JD—2000B ø150 x1200 30 R单=0.173ρ JD—2600 ø260 x 800 64 R单=0.120ρ JD—2800 500 x 400 x60 22 R单=0.175ρ JD—3600 600 x400 x100 51 R单=0.158ρ JD--2000型 JD--2800型 JD--3600 型 JD--2600型 成都富兰克林技术开发公司是集科、工、贸为一体的高新技术企业,下属成都民生防雷接地研究所和成都民生化工厂。公司主要从事防雷接地降阻材料和防雷避雷产品的开发、研制和生产,以及相应系统的工程技术 、测量、施工和服务。公司技术力量雄厚,拥有高级工程技术人员多名,具备多年从事科研、工程设计和施工的丰富经验。公司自行开发研制的拳头产品“富兰克林--民生”长效防腐降阻剂系列产品和JD型长效物理接地模块系列产品均为公司总经理、高级工程师傅辅成先生发明的专利产品。 富兰克林--民生长效防腐降阻剂是中国唯一获得发明专利证书的固体降阻剂,该产品通过了国家级测试科研院所检测试验合格,并经过二十一年的工程实践,在全国各地30个省、市、自治区和港、澳、台,以及美国、德国、日本、瑞士、俄罗斯、越南、菲律宾等国家和地区上千个工程使用证明:降阻效果显著,降阻率为50% 至85%,性能稳定,防腐无污染; 工程中可减少开挖地面面积,节约接地钢材40%-70%,减少施工量50%-80%,节省工程投资;是中国历史最悠久,使用最广泛,获得国际认可的防雷接地降阻产品。 公司的系列产品广泛适用于电力、邮电、电信、广播电视、高层建筑、气象、银行、石油化工、铁路、机场、工矿企业和军事设施等多种领域,有效地解决了用户的雷害问题。公司承接各种防雷接地工程的设计及施工任务,大型接地网设计、测量、施工以及有关防雷电、防静电等各种工程的技术咨询业务。 联系人:徐先生 028-88070959
作者: laoer_95    时间: 2008-4-22 13:21
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做? 3欧姆是按什么标准? 真的少见,就象3元的人民币.
作者: 又见星空    时间: 2008-4-30 13:39
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
失水环境接地在采用接地材料时应该选择可以保持水分的接地材料,接地模块厂商就常说他们的产品保持水分能力很好,空腹式接地装置厂商更是说他们的产品性能优越,离子接地产品厂商更是说他们的产品怎么怎么好,你都可以考虑下,从产品介绍上看,600欧.米土壤电阻率的地方,这几样东西单个材料接地电阻都能达到3欧,成本都可以控制在3000元以下。
作者: 又见星空    时间: 2008-4-30 13:44
标题: 回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?
我们这儿平安城市监控接地都采用非铜质离子接地体(镀锌钢质),量大,一般一个城市都在1000左右,非常可惜我们知道这信息的时候工程被电信接下来了,不然我们也去忽悠下别人,不要说3000一个点了,就是2000我们也做了!!!!!!
作者: 蓝梦祥    时间: 2008-9-16 15:24
原帖由 又见星空 于 2008-4-30 13:44:00 发表 我们这儿平安城市监控接地都采用非铜质离子接地体(镀锌钢质),量大,一般一个城市都在1000左右,非常可惜我们知道这信息的时候工程被电信接下来了,不然我们也去忽悠下别人,不要说3000一个点了,就是2000我们也做......
镀锌钢质也可以到4欧姆以下了吗.
作者: 大胡子    时间: 2008-9-17 00:59
600欧姆米的地,找了个公式套了套,3欧姆的地刚好要开挖100*100的面积.
作者: 我是和尚我怕谁    时间: 2008-9-18 15:06
谁不知道电解接地就是个噱头。真能忽悠。什么优质降阻剂,别晒了。沙土接地就是供电局那老办法,先灌水,再把沙子刨个坑,把沙土和石膏、盐混好,角钢放进去灌水一埋。一般情况6个3米的就4欧以下了。多砸两个也就3欧。
作者: 又见星空    时间: 2008-9-18 19:14
呵呵,如果仅做几个泄流坑,专业搞防雷工程的公司都喝西北风去了。 工程造价怎么上来的,还不是这样那样概念的接地材料堆出来的,这要看活路怎么做,一个机房接地,有的几千元就接了,但也有人二三十万接,其实摆下来一比较,内容都差不多。 防雷这东西本身其实并不简单,只是很多人容易想简单,于是很多人就简单的做了,跟着搞防雷工程的就穷了。强烈号召所有搞防雷的同志们,要强调一点,防雷工程就是贵喃!!!(三千元钱搞个防雷?!!!你审方案和检测费用怕是不用交哦!难不成是行业自检?)
作者: 又见星空    时间: 2008-9-18 19:24
原帖由 蓝梦祥 于 2008-9-16 15:24:00 发表
城市周边小范围接地一般哪有高于600欧.米的土壤电阻率哇,强调土壤电阻率高,那只是为了卖离子接地极,其实做泄流坑一样可以达到同等效果,铜和钢质最主要区别就是价格,小范围做接地,我就不相信找不到一个200欧.米左右土壤电阻率的地方做离子接地井?!!!!! 做接地一个最重要的信息要知道,不要相信有哪个公司会准确的去测量整个区域的土壤电阻率,所以在做小范围接地工程时,土壤电阻率只是一种参考,具体在做工程的人现场掌握,同一区域,为什么有人做个小网会小于1欧,而变电站、水电站想降1欧却那么难?说到底,还不是土壤不均匀分布的问题。
作者: 大胡子    时间: 2008-9-18 21:24
回楼上的,俺每年都测不少土壤电阻率,深圳(广东)山就不少,有一半以上的地方土壤电阻率600以上.
作者: 又见星空    时间: 2008-9-19 09:23
简单啊 换土啊
作者: 我是和尚我怕谁    时间: 2008-9-24 18:00
楼上的,你当做这个简单?忽悠也要理由。
作者: 我是和尚我怕谁    时间: 2008-9-24 18:01
原帖由 通天雷神 于 2008-3-31 9:39:00 发表 [quote] 原帖由 盛世唐朝 于 2008-3-26 10:09:00 发表 据甲方说是华为公司光电转换设备箱的要求
哦~原来是单一需接地设备的接地。那没有问题。 估计有2000块也就搞定了。 在不计较交通费的情况下,如果点数超过100,还是有人愿意做的。 [/quote] 雷神哥说2000大洋就搞定了。
作者: 又见星空    时间: 2008-9-24 23:39
强调一点,不能把防雷演变成忽悠代名词。不能坏了我们的行业名声。 防雷应该树立的形象应该是专业与高科技。 防雷应该是一个能找点钱的活路,而不是找点普工工资的活路
作者: a16157996    时间: 2011-12-14 09:28
3000元!???!!!
作者: wuhui20999    时间: 2012-11-5 17:46
在加3000,都没法做




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2