ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于铜排的制作图纸 [打印本页]

作者: 斯峰    时间: 2008-5-9 00:19
标题: 关于铜排的制作图纸
如题,图纸是[attach]1032[/attach]以前施工时作的,比较麻烦...顺便发表一下意见吧,我粘贴成了图象格式....
作者: 斯峰    时间: 2008-5-9 00:20
标题: 回复:关于铜排的制作图纸
第一次发图纸这玩意,,,,,不知道怎么作成那种附件格式的,,,,,?????
作者: 风调雨顺    时间: 2008-5-9 15:18
标题: 回复:关于铜排的制作图纸
顶一下!
作者: 通天雷神    时间: 2008-5-11 02:21
标题: 回复:关于铜排的制作图纸
图还做的不错嘛。支持一下!
作者: zzz25    时间: 2008-5-11 19:07
标题: 回复 4F 通天雷神 的帖子
按照此图制作的铜排会不好用,建议改一下,与各位坛友交流。 一、按图上的比例,两排接地孔可往中间靠一点,以求接地头和铜排有足够的接触面积。 二、两排接地孔不要对齐,可错开;同一排的孔距也无需等距离,否则有大的接地头时三面会互相影响,即不好接线又会占用相邻孔的位置,降低使用效率。 三、铜排固定可不用胶木板,加工麻烦又强度低。可在铜排两端各打一孔,用大小合适的绝缘子同底脚固定即可。这样美观牢靠接线也方便。铜排长时可设多点。 四、如果用扁铁引入,需作铜铁转换。为接线方便可靠,可事先按工艺要求把一定长度和纽形的扁铁焊接在铜排上,剩下的扁铁接扁铁就方便多了。
作者: 通天雷神    时间: 2008-5-11 21:08
标题: 回复: 关于铜排的制作图纸
原帖由 zzz25 于 2008-5-11 19:07:00 发表 按照此图制作的铜排会不好用,建议改一下,与各位坛友交流。作者: 大胡子    时间: 2008-5-12 08:15
标题: 回复:关于铜排的制作图纸
材质不错,比较重,能卖钱.
作者: 56490    时间: 2008-5-12 10:24
作者: zzz25    时间: 2008-5-12 11:08
标题: 回复 8F 56490 的帖子
试答:地排绝缘是为了防止多点接地。接地汇流排一旦引出后就不能有其它的入地回路了,尤其不能再接触建筑物(以房屋建筑为例)的金属体。需要接地的物体接地线必须引自接地汇流排回路。(绝缘也是防止和建筑钢筋接触)因为各回路入地途径不同,会产生电位差,原理和原因就不讲了。
作者: towhy    时间: 2008-5-14 14:03
标题: 回复:关于铜排的制作图纸
最好镀镍,用不锈钢螺丝
作者: lyqsucy    时间: 2008-5-15 13:40
标题: 回复:关于铜排的制作图纸
表扬一下,
作者: 斯峰    时间: 2008-5-21 00:04
标题: 回复:关于铜排的制作图纸
回复楼上的,我们一般镀锡.....
作者: lovintcm    时间: 2008-5-21 09:46
标题: 回复:关于铜排的制作图纸
同意地排绝缘,我们一般用绝缘子固定在地上
作者: 城市农民    时间: 2008-5-25 21:15
标题: 回复:关于铜排的制作图纸
不用这么麻烦吧,在墙上打两个膨胀螺丝,把铜排固定就OK了吗?,至于绝缘在螺丝内外加绝缘橡胶垫就可以了。
作者: 斯峰    时间: 2008-5-25 22:05
标题: 回复:关于铜排的制作图纸
我这可是标准制作图...




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2