ASPCN防雷技术论坛

标题: 金属物面如金属彩板的做接闪器!需要几根引下线! [打印本页]

作者: bxdxdashu    时间: 2008-10-21 20:01
标题: 金属物面如金属彩板的做接闪器!需要几根引下线!
长为50米,宽为15,高为6米一层。里面装有工业萘、工业苊
作者: spd9901    时间: 2008-10-21 21:43
不知这工业萘、工业苊是否属易燃易爆物,是否归为一类类,如不是一类的话,可用金属屋面做为接闪,至于设几根引下线,就按二类的标准,不大于18米,四角设一根,长方向各设两根,也就是共设8根就可以了!意见仅供参考!
作者: huang810    时间: 2008-10-22 09:59
貌似很不错的帖子哦……!· 小说阅读网
作者: jarod5712    时间: 2008-10-22 10:19
其实用 钢柱或混凝土柱内电气筋作为引下线方便可靠,简单还节约成本。
作者: trx998    时间: 2008-10-22 10:33
危险品仓库,建议按两类做
作者: 雷公    时间: 2008-10-23 19:43
需要几根引下线,主要是根据你的建筑物的防雷分类来确定。不过,金属物面如金属彩板能不能做接闪器也需要你根据情况来确定,GB50057-94上面有明确的说明。
作者: 浩瀚    时间: 2008-10-25 17:19
工业苊属易燃品,工业萘属二级易燃固体,根据其性质判为二类,金属屋面厚度不应小于4毫米,如达不到要求需另外设接闪器,接闪器和引下线的设置需符合规范GB50057-94(2000版)要求。金属物体和金属构件应采取防雷电感应措施。引下线不少于8根。
作者: spd9901    时间: 2008-10-25 18:53
原帖由 浩瀚 于 2008-10-25 17:19:00 发表 工业苊属易燃品,工业萘属二级易燃固体,根据其性质判为二类,金属屋面厚度不应小于4毫米,如达不到要求需另外设接闪器,接闪器和引下线的设置需符合规范GB50057-94(2000版)要求。金属物体和金属构件应采取防雷电感应措施。引下线不少于8根。
为向引下线不少于8根??????按二类来做,6根就够了!
作者: jarod5712    时间: 2008-10-27 10:29
为什么都不考虑一下,直接利用钢柱作为引下线,还节约成本。
作者: liang846    时间: 2008-10-27 15:58
房子是钢结构的吗,直接用钢柱做引下线就好了