标题:
信号电涌保护器 要接地吗?
昨天在一单位监控室,看见一控制柜内的信号电涌保护器引了接地线到接地排(信号电涌保护器串联在线路中)。由于实践经验不多,还请各位高手赐教:信号电涌保护器也需要接地吗?
作者:
和合_123
时间:
2008-10-30 16:59
标题:
回复 1# 帅帅 的帖子
防雷的核心就是接地, 只要是防雷的东西,都要把雷电流引入大地/ 起重机.挖掘机这样移动的机器也要接地,就是做移动的接地棒, 机器到那里,就把接地棒打入那里,移动的转播车,也是这么做的.
作者:
大胡子
时间:
2008-10-30 17:57
:O 帅帅这都不懂?
作者:
冻冬
时间:
2008-10-30 18:09
无语。 建议先学习学习关于防雷的知识。
作者:
海儿
时间:
2008-10-31 00:27
标题:
回复 1# 帅帅 的帖子
信号SPD的接地是为了实现产品本身的最大通流能力;就是达到所谓的Imax值,而他的启动是看里面的开关器件选择的件动电压值,比如说选择的了90V的管子,那就是当线间的感应过压高于或等于DC90V的时候(管子有误差的),管子就点火,从一个高阻到低阻的过程,理论时间是100nS,瞬间实现接地,将过压/流由接地系统泄放到大地.这个是理论上的东西,在现实中还有很多东西不一定符合泄放条件--接地效果就是大问题. ---还有,像你看到的监控系统信号SPD不是说不接地就一点用都没有的,现在的SPD一般是三级保护电路设计,泄流只是他其中的一部分功能,.在现在的监控系统中,很多摄象机是被静电损坏的,其现象就是75匹配电阻击穿,或者里面一个电容或一个三极管损坏,当然感应雷也占了一定的比例,那故障现象和程度就更大了.....
作者:
海儿
时间:
2008-10-31 00:29
标题:
回复 1# 帅帅 的帖子
如果在不接地的情况下,SPD也可以把静电损坏的问题搞定,....
作者:
psdwgd
时间:
2008-11-5 11:13
标题:
回复 6# 海儿 的帖子
非常同意楼上的说法!:Z :Z
作者:
雷老虎
时间:
2008-11-24 18:23
大胡子问你个问题,土壤电阻率在5000左右,接地体有效长度差不多在140,我们做了一接地,200环型接地,问一下检测是要如何来测?还有就是多少欧是合格的?
作者:
五丁开金牛
时间:
2008-11-24 18:57
90V的管子,感应过压高于或等于DC90V,管子就点火,应该不对吧,90V应该是工作电压,90V的管子的点火电压应该是500、600V的样子吧
作者:
shizaiv1
时间:
2008-12-2 16:11
我觉得接地这一项是在整体防雷系统里面占有相当重要的,所以应该不能麻痹大意,不能有半点疏忽,不晓得大家怎么看待!
作者:
selong
时间:
2008-12-3 08:36
标题:
当然接地
当然要接地啦,也可以将信号浪涌保护器的一端插在防雷插座上面。
作者:
海儿
时间:
2008-12-3 10:45
标题:
回复 9# 五丁开金牛 的帖子
从电晕放电、辉光放电到电弧放电是迅速变化的过程,其过程的时间为微秒级!!!
作者:
五丁开金牛
时间:
2008-12-4 18:56
90V的管子,静态放电电压为90V,冲击放电电压肯定要到500、600V