ASPCN防雷技术论坛
标题:
请教下断路器应该加在SPD前端还是后面,为什么
[打印本页]
作者:
yiyun_lightning
时间:
2008-11-11 09:00
标题:
请教下断路器应该加在SPD前端还是后面,为什么
断路器应该加在SPD前端还是后面,为什么?这里先谢过了,不太明白这个道理
作者:
高乐高
时间:
2008-11-11 17:38
一般是装在前面 至于为什么要装在前面,我也不太清楚
作者:
防雷小林
时间:
2008-11-11 21:51
标题:
回复 1# yiyun_lightning 的帖子
椐说:装在前面可以保护断路器,寿命短且不易维修或管理. 装在后面则反之.各有千秋.
作者:
清洁工
时间:
2008-11-12 08:47
看GB50343-2004图5.4.1-1就知道该装在什么地方了。
作者:
高乐高
时间:
2008-11-12 18:11
断路器(一般是空开,但也有用熔断器或保险丝的)的用途有两种: 1、当 SPD 自然老化或者被雷击损坏短路时,可以让其从线路中断开,不至于对系统的运行造成影响; 2、出于系统维护的需要,当调换 SPD 模块时,可以暂时将其断开,不至于对SPD 带电操作; 出于 用途2 ,需要将其装在 SPD 的前端
作者:
545852413
时间:
2008-11-12 23:54
、当 SPD 自然老化或者被雷击损坏短路时,可以让其从线路中断开,不至于对系统的运行造成影响;
作者:
高乐高
时间:
2008-11-14 17:42
标题:
回复 6# 545852413 的帖子
是啊,你怎么样把它断开呢?是用手掰呢,还是拿老虎钳夹呢?当然是用断路器最方便了
作者:
五丁开金牛
时间:
2008-11-20 18:09
断路器肯定应该装在SPD前端,SPD是用来保护系统设备的,不是来保护断路器的
作者:
maqi831013
时间:
2009-1-8 16:00
主回路断路器(带漏电保护)的应安装在SPD后端,否则SPD工作一次,断路器跳一次;和为了拆装SPD方便的断路器应装在SPD的前端。
作者:
防雷小林
时间:
2009-1-8 22:37
1、听说,SPD响应时间为ns 级,而漏电保护器的响应时间为ms级,所以SPD动作,漏电保护器也不会动作. 2、SPD装在后面,当其老化时,漏电流会变大,变大,则漏电保护器动作.有利于工作人员及时更换SPD. 3、SPD安装在后面便于操作。
作者:
zqf1017
时间:
2009-3-12 15:33
怎么会想起问这个问题呢?
作者:
银狐
时间:
2009-3-30 10:29
我觉得仅仅用断路器的响应时间与SPD的响应时间不是一个数量级来就说雷电流只会造成SPD动作,不会造成空开跳闸是不全面的,难道不会发生SPD先接通,大电流通过空开时造成热脱扣?
作者:
银狐
时间:
2009-4-4 22:25
最近查了下资料,SPD与其前端的空开配置是有标准的。不能仅仅因为不是一个数量级就可以随便配空开,而SPD前端空开的选择又要考虑总配空开的型号
作者:
hxheeww
时间:
2009-4-23 11:12
前端,便于更换SPD
作者:
雷电之星
时间:
2009-4-23 11:34
13# 银狐发表于 2009-4-4 22:25 | 只看该作者 最近查了下资料,SPD与其前端的空开配置是有标准的。不能仅仅因为不是一个数量级就可以随便配空开,而SPD前端空开的选择又要考虑总配空开的型号
作者:
雷电之星
时间:
2009-4-23 11:34
那个标准?学习
作者:
jimeking
时间:
2009-5-21 10:52
看GB50057-2004图5.4.1-1就知道该装在什么地方了。 听老师说是应该放在前边是因为保护SPD的原因 因为SPD可以保护雷电流但是它就是怕工频漏电流!! 我是个初学者 恳请各位大虾多多指教!