ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助! [打印本页]

作者: 小李飞刀    时间: 2003-5-12 11:10
标题: 求助!
各位前辈,小弟有一问题求教:
现有一小型网络需做防雷:一台服务器和两台PC,电源部分和信号部分均考虑保护。
小弟不明白的是:服务器信号部分与外界的联系一般都有哪些方式?对所选信号防雷器的技术指标和接口形式有何要求?

不胜感激!!!


作者: ASP    时间: 2003-5-12 17:06
简单答复如下:

服务器信号部分与外界的联系一般都有哪些方式?
pstn modem
ddn
adsl
10/100 base T
.....

对所选信号防雷器的技术指标和接口形式有何要求?
符合相应的接口形式
Up越接近工作电压越好
Ipeak >3000A (信息产业部要求)
......


作者: 小李飞刀    时间: 2003-5-20 17:07
谢谢!!!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2