| 性能 VF 230-AC精细浪涌保护器 | 使用优点 |  | 安装在35 mm导轨上 | 直接安装在配电箱或开关盒内 |  | 可用遥信报警(VF 230-AC-FS) | 可持续检测浪涌保护器的工作状态 |  | 无螺钉接线端 | 容易安装 |  | Y型电路 | 对于在相线、中线、地线的瞬态浪涌防护更安全 |  
  | 
功能和应用领域 
OBO VF 230-AC浪涌保护器为用于工程控制系统、信号流回路、输电干线系统以及计算机系统之过压保护组件。 
VF系列浪涌保护器之保护电路中的压敏电阻,可在FKA的最大限制放电电流下,确保很低的保护水平。该电路包括气体放电管和氧化锌压敏电阻器,由热熔丝监控,当防雷器内置器件发生老化超载时,内置断路器会立即切断电路,绿色状态指示灯熄灭。如带有远程信号报警装置(FS)类型的保护装置会启动浮动转换接点。 
 | 
安装 
OBO VF 230系列防雷器可通过卡夹直接安装在35mm的标准导轨上。通过提供的插入式接插件可连接远程信号指示装置。 
 | 
技术参数 
| VF230-AC 精确浪涌保护器 | F230-AC VF230-AC/20   |  | 工作电压 UN | 230V(50-60HZ) |  | 最大可持续工作电压 UC | 255VN |  | LPZ区 | 2→3 |  | 符合DIN VDE0675/6(11.89)A1,A2/IEC 61643-1 | D级 /class III |  | 额定负载电流 IL | 16A | 20A |  | 额定放电电流 In | 2.5KA |  | 最大放电电流 Imax | 7KA |  电压保护水平 
UP L-N 
UP L/N-PE |  
≤1.0KV 
≤1.5KV |  | 连接线横截面 | 0.14-2.5mm2 |  | 连接线剥离长度 | 6-7mm |  | 响应时间 tA | <25 ns |  | 颜色 | 灰色,RAL 7035 |  | 材料 | 聚酰亚胺6|Duroplast |  | 安装 | 按照DIN EN 50 022标准可直接安装于35mm导轨上 |  | 规格尺寸 |  | 宽 | 17.8mm | 35.0mm |  | 深 | 62.0mm | 70.0mm |  
  |