标题: 太阳能的接地
如题,太阳能是否可以直接连接在屋面的避雷装置上。
有人认为不可以,会成为接闪器。但国标上说屋面的金属物必须和避雷装置做等点位连接。
那么是否要做单独的接地呢,能公用同一接地装置吗?

作者: 柏树村    时间: 2009-8-3 17:01
热水器在已有防雷装置的保护范围内时,热水器要连接避雷带做等电位连接,另外热水器的金属架(座)也应做接地处理;
二是热水器如果不在接避雷针或避雷带的保护范围内,除其金属架(座)做接地处理外,还应单独装设避雷针(条件允许的情况下避雷针与热水器的距离不应小于3米,高出热水器顶部1.5米),使其在避雷针的保护范围内,能够使热水器不会遭到直击雷,热水器不要连接在屋面的避雷装置上。
感应雷方面:进入室内的线要用钢管屏蔽,钢管两端接地,控制线,电源线要串联防雷器;
当然啦,以上只是为防止太阳能热水器的受到损坏,为确保安全,在雷电发生时,即使是已有避雷防雷装置的太阳能热水器,也最好不要使用,且应将其电源插头拔掉,尽量少接触水管、水龙头,以防万一。
作者: 凄零飘美    时间: 2009-8-3 18:18
太教条主义了
作者: 柏树村    时间: 2009-8-5 17:09
上一层的能不能给个不教条的方案?
作者: zhaowei    时间: 2009-8-5 20:16
在感应雷方面, 电源避雷器是不是要并联在电路中呢?  这个和电源线要串联防雷器有关系吗?
作者: 凄零飘美    时间: 2009-8-5 22:11
4# 柏树村 您这个问题就很傻 为什么呢 这就像培养人才一样 要因材施教 不同的人要有不同的培养方案 没有哪一套教育理念或方法是适合所有人的 因此不能够评判到底哪套教育方法好 没有最好的 只有最适合的 您理解我说的意思吗?具体情况具体分析 掌握原理才是最重要的
作者: 柏树村    时间: 2009-8-11 11:26
可能我的答案对你太教条了,对此,我感到很遗憾!毕竟三岁的孩子,要因材施教,要教1,2,3
作者: 斯峰    时间: 2009-8-11 12:10
我搞不明白,太阳能要电源干吗???
作者: 剑如冰    时间: 2009-8-11 16:53
8# 斯峰
现在的太阳能是可以智能加水的,不过好像直流电就可以了~
作者: 凄零飘美    时间: 2009-8-12 12:13
7# 柏树村 很有道理!心悦诚服
作者: 狐狸的舅舅    时间: 2009-8-27 09:54
太阳能这个事情现在很多问题,有些事情还需要好好研究的。
作者: langziyang    时间: 2009-8-28 08:37
呵呵
我家就是卖太阳能的
!没接过地吧
可能是由于我们家那高建筑不多吧
作者: 风火雷神    时间: 2009-8-28 09:33
不应接到到避雷带上,也不应设独立接地,具体原因请参见http://www.asp.cn/bbs/thread-21703-1-1.html,同时打雷的时候不要进入浴室。
太阳能在冬季需要电源加热提高水温,还有一些控制线路,所以需要做线路防护。
作者: 陈总    时间: 2009-9-3 21:37
对  最好的方法就是躲   雷暴时尽量别洗澡
作者: sdspd    时间: 2009-9-4 08:46
2# 柏树村

我认为这样做不妥,首先太阳能热水器如果出于直击雷防护范围内的话,它本身受到雷击概率的可能性更小,因为太阳能热水器投影面积小,而建筑物的投影面积是太阳能的几十倍或上百倍,也就是说建筑物本身相对太阳能更容易受到雷击,如果把他们链接到一起那么太阳能热水器的雷击概率和建筑物一样了,这样对于太阳能热水器来它的雷击概率增加了几十倍甚至是上百倍。其次关于太阳能接地问题,我认为这个它本省由一个接地系统,那就是上水系统。小规模的电涌它自己都可以吸收到。[attach]3449[/attach][attach]3449[/attach]
作者: fghhgf    时间: 2010-4-1 11:08
2楼 人说的是太阳能 你给整个热水器 不通用吧
作者: 小微尘    时间: 2010-7-7 16:42
我们也在宣传热水器这方面的防雷知识,但是让人家做一个防直击雷的工程就难,更不用说防感应雷方面的,那更难。哪位有什么好点建议和想法来指点一下
作者: 断股草根    时间: 2010-7-21 00:45
有多少因为使用太阳能遭雷击的案例?击坏了太阳能可以修,只要别伤人。接地后被击坏的可能会小吧
作者: zhouping1011    时间: 2010-7-23 14:59

作者: azy    时间: 2010-7-23 20:07
那现在有没有研究出来呀,对于太阳能热水器的防雷我也很关注.直接做等电位连接合不合理,不加装避雷针合不合理.
作者: 李先强    时间: 2010-7-29 17:21
现在装太阳能的太多了,不一定听得进去!我都说给我们友家听!他们都不信!

作者: 叶甲两    时间: 2010-9-6 11:09
看帖回帖是一项义务,不错的哈,给楼主支持了……

http://e16.chuntian05.info/
http://e17.chuntian05.info/
http://e18.chuntian05.info/
http://e19.chuntian05.info/
http://e20.chuntian05.info/
http://e21.chuntian05.info/
http://e22.chuntian05.info/
http://e23.chuntian05.info/
http://e24.chuntian05.info/
http://e25.chuntian05.info/
http://e26.chuntian05.info/
http://e27.chuntian05.info/
http://e28.chuntian05.info/
http://e29.chuntian05.info/
http://e30.chuntian05.info/
作者: 13198506855    时间: 2010-9-23 11:54
太阳能热水器用电是因热水器在阴天时要靠电来加热。
作者: liutaihua    时间: 2010-9-29 11:00
受教了 还没做过加避雷针的




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2