ASPCN防雷技术论坛

标题: 接地电阻计算 [打印本页]

作者: xiao3251758    时间: 2010-8-10 08:51
标题: 接地电阻计算
要知道些什么,可以算出接地电阻
作者: 风火雷神    时间: 2010-8-10 09:16
http://www.asp.cn/bbs/thread-25220-1-1.html
作者: xiaojinxulove    时间: 2010-8-10 09:41
adfasdfasfasf

作者: mikelt    时间: 2010-8-10 09:57
接地电阻的计算
带垂直接地体的地网接地电阻估算
R=ρ/(2π*sqrt(b*b-a*a))  *  sin-1(sqrt(b*b-a*a)/b)     
短半径 a=L (垂直长度) 长半径 b=sqrt(s/π)     s:等效面积
单根水平接地极
R=ρ/(2*π*l)*(ln(l*l/(h*d))-0.6)         h:深度    d:接地体直径  l:接地体长度
作者: 又见星空    时间: 2010-8-10 10:33
想算出接地电阻要具备两个条件
一是土壤电阻率,二是接地面积。
而接地网形状、接地体利用性能具有一定参考价值
我是觉得,接地电阻的计算可以起作一定的参考作用,但无法做精确的技术依据。
作者: mikelt    时间: 2010-8-10 11:17
估算
作者: 雷工    时间: 2010-8-10 16:13
地网的形式有好几种,计算的公式也不少,计算出来的都只可能是近似值,很多专业书上都有介绍。愚有一法,测得了土壤电阻率,确定了地网的材料,看以垂直还是水平地网为主,以哪种地网为主即用哪种公式计算出单根接地极的接地电阻值,将整个地网看作各单根接地极相并联而成,用多个并联电阻的计算公式再乘以一个大于1的系数即可(因为2个地网的并联值大于同样2个固定电阻的并联值)。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2