标题:
《建 筑 物 防 雷 规 范》GB50057考试题
《建 筑 物 防 雷 规 范》GB50057 部 分
一、填空(1分/空)
1、建筑物的防雷应根据其 、 、 按防雷要求分为三类。
2、外部防雷主要是指利用 、 和 将雷电流引入地下泄放的技术措施。使用外部防雷装置一般可将雷电流的 %泄放。
3、内部防雷的主要技术措施有 、 、 和 措施。
4、各类防雷建筑物应采取 和 的措施
5、第一类防雷建筑物滚球半径为 米,第二类防雷建筑物滚球半径为 米,第三类防雷建筑物滚球半径为 米。
6、SPD叫做 ,它是一种利用 ,用以限制瞬态过电压和引导电涌电流的器具。
7、雷电防护区(LPZ)一般情况下可分为: 、 、 、 等。
8、总等电位连接带是指 区与 区交界处,对所有进入建筑物的 与建筑物大尺寸金属构件的等电位连接。
9、对于装设有敏感电子设备的建筑物,其低压供电系统宜采用 或 系统。
10、计算机房内应敷设 ,.机房内交流地、保护地、直流地均应采用 型或 型方式与 相连。
11、某加油站泵房应划为 类防雷建筑物,当汽油金属罐罐壁厚度不小于 毫米时可不另设接闪器。
12、金属油罐必须作 防雷接地,其接地点不应少于 处,其间弧形距离不应大于 。
13、有一座属于二类防雷建筑物的高层大厦,高度超过 时,尚应采取 和 的保护措施。
14、在LPZ0与LPZ1区交界处的电源SPD,一般应采用波形为 ,通流容量为 大通流量的 SPD。
15、在电源系统中采用多级SPD进行过电压保护时,要注意各级SPD之间的能量配合,一般规定SPD1与SPD2之间的线长应大于 m,SDP2与SDP3之间的线长应大于 m,否则需串联 。
16、计算机房内接地一般有 、 、 、 、 等几种。
17、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为 KA、 KA、 KA。
18、防直击雷的人工接地体距建筑物出口或人行道应小于 米,当小于 米时,应 、 、 。
19、根据规范要求,第一级浪涌保护器的冲击电流不宜小于 ,第二级浪涌保护器的标称放电电流不宜小于 、第三级浪涌保护器的标称放电电流不宜小于 。
20、对于第一、二、三类防雷建筑,当建筑物高度分别超过 、 、 米的时候, 应做 和等电位的保护措施。
21、当长金属物的弯头、法兰盘、阀门等连接处的过渡电阻大于 时,连接处应用金属线垮接。
三、问答题(5分/题)
1、 绘图说明低压配电TN系统中TN-S、TN-C、TN-C-S的异同点?
2、 在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用哪些方法?
3、 简述在防雷模块安装中的对地模块法和NPE法的优缺点。
四、计算题(6分)
1、广州白天鹅宾馆位于珠江河畔,该宾馆高95米,长100米,宽40米,其建筑属于第几类防雷建筑物?
五、设计题(15分)
1、有一幢高25层二类防雷的框架结构办公楼,天面安装高3米的卫星天线,请做大楼的外部防雷设计方案。
六、选做题
1、有一栋15层二类防雷框架结构的建筑物,该楼设有15根引下线,计算机放在第10层的LPZ1区中,计算机房的六面体由Φ8的网格1m×1m组成,计算机离楼顶为2米,离四壁最短距离,①邻近100米情况下发生首次雷击,求计算机房LPZ1区中的磁场强度和安全距离。
作者:
lou85372232
时间:
2010-11-26 08:34
没有几道是会的
作者:
nqhh
时间:
2010-11-26 14:46
这个gelivable
作者:
czh
时间:
2010-11-29 10:57
好多不会,楼主有没有答案啊
作者:
zhouping1011
时间:
2010-11-29 16:50
书上都有答案
作者:
a16157996
时间:
2010-12-2 16:16
《建 筑 物 防 雷 规 范》GB50057 部 分
一、填空(1分/空)
1、建筑物的防雷应根据其 重要性 、 使用性质 、 发生雷击事故的可能性和后果 按防雷要求分为三类。
2、外部防雷主要是指利用 接闪器 、 引下线 和 接地装置 将雷电流引入地下泄放的技术措施。使用外部防雷装置一般可将雷电流的 50 %泄放。
3、内部防雷的主要技术措施有 屏蔽 、 等电位连接 、 合理布线 和 安装浪涌保护器 等措施。
4、各类防雷建筑物应采取 防直击雷 和 防雷电波侵入 的措施
5、第一类防雷建筑物滚球半径为 30 米,第二类防雷建筑物滚球半径为 45 米,第三类防雷建筑物滚球半径为 60 米。
6、SPD叫做 浪涌保护器 ,它是一种利用 非线性元件 ,用以限制瞬态过电压和引导电涌电流的器具。
7、雷电防护区(LPZ)一般情况下可分为: LPZOA 、 LPZ0B 、 LPZ1 、 LPZ2 等。
8、总等电位连接带是指 0 区与 1 区交界处,对所有进入建筑物的 外i来导电物 与建筑物大尺寸金属构件的等电位连接。
9、对于装设有敏感电子设备的建筑物,其低压供电系统宜采用 TT 或 TN-S 系统。
10、计算机房内应敷设 等电位连接网络 ,.机房内交流地、保护地、直流地均应采用 S 型或 M 型方式与 等电位连接网络的接地端子 相连。
11、某加油站泵房应划为 2 类防雷建筑物,当汽油金属罐罐壁厚度不小于 4 毫米时可不另设接闪器。
12、金属油罐必须作 环形 防雷接地,其接地点不应少于 2 处,其间弧形距离不应大于 30m 。
13、有一座属于二类防雷建筑物的高层大厦,高度超过 45 时,尚应采取 防侧击 和 等电位 的保护措施。
14、在LPZ0与LPZ1区交界处的电源SPD,一般应采用波形为 10/350 ,通流容量为 20KA 大通流量的 电压开关型 SPD。
15、在电源系统中采用多级SPD进行过电压保护时,要注意各级SPD之间的能量配合,一般规定SPD1与SPD2之间的线长应大于 10 m,SDP2与SDP3之间的线长应大于 5 m,否则需串联 退耦装置 。
16、计算机房内接地一般有 防雷接地 、 工作接地 、 保护接地 、 防静电接地 、 屏蔽接地 等几种。
17、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为 200 KA、 150 KA、 100 KA。
18、防直击雷的人工接地体距建筑物出口或人行道应小于 3 米,当小于 3 米时,应 水平接地体局部埋深不应小于1m 、 水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层 、采用沥青碎石地面或在接地体上敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m 。
19、根据规范要求,第一级浪涌保护器的冲击电流不宜小于 ,第二级浪涌保护器的标称放电电流不宜小于 、第三级浪涌保护器的标称放电电流不宜小于 。
20、对于第一、二、三类防雷建筑,当建筑物高度分别超过 30 、 45 、 60 米的时候,应做 防侧击雷 和等电位的保护措施。
21、当长金属物的弯头、法兰盘、阀门等连接处的过渡电阻大于 0.03Ω 时,连接处应用金属线垮接。
作者:
冰点防雷
时间:
2010-12-2 19:27
给力呀!
作者:
mikelt
时间:
2010-12-15 11:18
回复
a16157996
的帖子
15、在电源系统中采用多级SPD进行过电压保护时,要注意各级SPD之间的能量配合,一般规定SPD1与SPD2之间的线长应大于 10 m,SDP2与SDP3之间的线长应大于 5 m,否则需串联 退耦装置
答案对吗?这个答案是那个标准上的?
我看到的标准是,开关型SPD与限压型SPD 10m
限压型与限压型 5m
作者:
mikelt
时间:
2010-12-15 11:21
对于装设有敏感电子设备的建筑物,其低压供电系统宜采用 TN-S 或 TN-C-S
9、对于装设有敏感电子设备的建筑物,其低压供电系统宜采用 TT 或 TN-S 系统。