ASPCN防雷技术论坛
标题:
SPD短路耐受能力试验
[打印本页]
作者:
baizeng
时间:
2011-7-1 14:47
标题:
SPD短路耐受能力试验
IEC61643上提到的SPD短路耐受能力试验,哪位大侠能解释下它是考察SPD什么参数,为什么要做?
作者:
szansun
时间:
2011-7-2 10:36
我也不知道噢
作者:
ASP
时间:
2011-7-2 23:50
预期短路电流
发生电力故障时,系统能够提供的最大短路电流
短路,SPD导通 - 就是短路喽
试验目的-- 要脱扣,不能着火
作者:
lindenbaum
时间:
2011-7-22 06:35
当SPD安装在低压配电系统中的时候, MOV由于长期使用逐步劣化, 可能进入短路失效状态, 此时SPD就可能短路, 这时候要求SPD的内部脱离器(脱扣器)或者外部脱离器(熔断器或断路器)把短路电流分断, 而且SPD必须安全失效, 不能破裂, 不能引起周围环境的燃烧. 这就是GB 18802.1(IEC61643.1)中SPD短路耐受试验的背景和要求.
作者:
尕娃
时间:
2011-9-14 21:53
既然是“当SPD安装在低压配电系统中的时候, MOV由于长期使用逐步劣化, 可能进入短路失效状态, 此时SPD就可能短路, 这时候要求SPD的内部脱离器(脱扣器)或者外部脱离器(熔断器或断路器)把短路电流分断, 而且SPD必须安全失效, 不能破裂, 不能引起周围环境的燃烧. 这就是GB 18802.1(IEC61643.1)中SPD短路耐受试验的背景和要求.”就应该使用SPD来做耐受实验,为什么在做实验的时候要用模型来替代呢?请看“国标”18802中有关规定:
试 品 准 备
对 仅包 含 一个非线性元件的SPD以及包含仅是串联连接的多个非线性元件的SPD,在3.4和/或
3.5 中所述的SPD的每个电压限制元件和电压开关元件应采用适当的金属(例如,铜)块(元件模型)来
代替,以确保内部连接,连接的截面和周围的材料(例如,树脂)以及包装不变。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2