标题: 关于电梯防雷的问题 [打印本页]

作者: 梦梅子    时间: 2006-6-28 16:58
标题: 关于电梯防雷的问题
  今天去看了个现场,小区三座塔楼里的六部电梯四部被击坏。电梯控制室在顶层26层,电源系统没有被击一切正常,电梯各层控制线路板有的被烧,有的正常。机壳接地,没做别的防雷保护。直击雷检测合格。请教各位是什么原因遭到雷击?在三座楼北紧挨着有三个高压变电箱,与它们有关系吗?要做防雷应从那几个方面做?
作者: 守护天使    时间: 2006-6-29 09:30
电源系统没有被击一切正常
1、电源系统是不是装了SPD?这次没有击坏,相信还存在问题。
电梯各层控制线路板有的被烧
2、控制线路没有做防雷保护,A、可能是雷电波入侵,B、可能是电磁脉冲。
3、在三座楼北紧挨着有三个高压变电箱
安全隐患,这三个变电箱做了接地吗?存在地电位反击的可能。
做好等电位很重要。
作者: 梦梅子    时间: 2006-6-30 09:19
谢谢各位!是居民区内的楼房,条件有限除做了直击雷防护外内部防雷都没有做。均压环有没有做不太清楚。请教一下,高压变电箱和大楼可以共地吗
作者: 空降兵    时间: 2006-6-30 09:26
高压变电箱和大楼可以共地,国标也要求共地
作者: 守护天使    时间: 2006-6-30 19:45
下面引用由空降兵2006/06/30 09:26am 发表的内容:
高压变电箱和大楼可以共地,国标也要求共地

同意.但是不共地的话两个地距离至少要在3.8米以外,在此距离内就要加等电位连接器.
作者: 通天雷神    时间: 2006-7-3 23:17
唉。整完了也白整。继续坏。
作者: 梦梅子    时间: 2006-7-4 09:23
谢谢雷神指教,但晚辈不明白,为什么呢?
作者: 大胡子    时间: 2006-7-4 22:14
“电梯控制室在顶层26层”哪个猪头设计的?!!
曾经在广州见过一个老牌五星宾馆把机房放在顶上的加层,打一次雷坏一次!雷神都保不了丫、、、、
作者: 旷怡    时间: 2006-7-5 21:15
还要考虑电梯桥箱上的门机控制板、随行电缆等
作者: guangchao    时间: 2006-7-6 10:35
这个问题很严重,整起来会费点劲
作者: 无拘束    时间: 2006-7-11 23:47
将所有与电梯控制有关的电源,信号控制部分安装避雷器,然后共同接地处理.花银子吧