ASPCN防雷技术论坛
标题: 避雷针的算法 [打印本页]
作者: 防雷世纪小子 时间: 2006-6-15 19:44
标题: 避雷针的算法
长37.5米宽10米高8.5米第一类防雷建筑物选用避雷针保护
应该怎么算啊
我算了单针、双针、还有四针都保护不到
不怎么怎么样才能用避雷针保护到
这里说得是独立避雷针 也不能用什么进口得啊
作者: fjndjyt 时间: 2006-6-15 23:11
用避雷线
作者: 清洁工 时间: 2006-6-15 23:40
用避雷线是最好的选择!!
作者: 南气防雷人 时间: 2006-6-16 11:46
50057不好好看!
作者: 呆鸟 时间: 2006-6-19 14:59
四针的计算基础是三针
作者: gyfl 时间: 2006-6-21 15:54
好长时间没跟大家聊请,你们都好吗?这里俺又要麻烦各位大侠,电源SPD一级、二级、三级是怎么分的?
作者: LIXUNHUAN 时间: 2006-6-25 23:02
下面引用由gyfl在 2006/06/21 03:54pm 发表的内容:
好长时间没跟大家聊请,你们都好吗?这里俺又要麻烦各位大侠,电源SPD一级、二级、三级是怎么分的?
天啊 你连最基本的问题都不会.做防雷到底有什么意思?
作者: ilygirl 时间: 2006-6-26 11:32
四角设四根独立针,沿建筑物长边设置避雷线,针与塔的法兰盘的连接处作为避雷线街头部分
作者: 小电池 时间: 2006-6-28 01:53
做个图看看不就知道了
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-3 23:13
有这么大的一类建筑物??设计院干什么吃的?拉出去枪毙。
作者: guangchao 时间: 2006-7-6 10:40
呵呵,雷神说的极是,把他们拉出去全部枪毙了,呵呵,砰……砰……
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-11 10:24
是啊。这么大的“一类”。少见。第3.5.1条 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:
一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。
二、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%以下,且第二类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,或当这两类防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的30%,但其面积之和又大于30%时,该建筑物宜确定为第二类防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取第一类防雷建筑物的保护措施.
三、当第一、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类别的保护措施;当可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。
第3.5.2条 当一座建筑物中仪有一部分为第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷措施宜符合下列规定:
一、当防雷建筑物可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。
二、当防雷建筑物不可能遭直接雷击时,可不采取防直击雷揩施,可仅按各自类别采取防雷电感应和防雷电波侵入的措施。
三、当防雷建筑物的面积占建筑物总面积的50%以上时,该建筑物宜按本规范第3.5.1条的规定采取防雷措施。
作者: 防雷世纪小子 时间: 2006-7-12 08:40
怎么又是规范啊!能不能来点实际的,帮人家解决下这个问题
这规范是做防雷的都知道的了。[USECHGFONTE]