发表于 2009-4-3 21:54:00 | 显示全部楼层
呵呵,给一百六十万试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-4-6 17:15:00 | 显示全部楼层
前两天做一个工厂的防雷接地,搞了几个接地的地方,有两个地方仅仅只埋了一个接地体,但与周边的自然接地体连接起来后,一个0.6一个0.9,但其它的集中接地装置都在2.0以上。为这事和同事争了起来,我同事说我在不了解自然接地体的情况下连接,是一种不负责任的态度,电阻可以测到0.6及0.9是可以过关,但对防雷是否真有效还有待考证;我是认为首先考虑连接自然接地体本身就是正解,无可厚非,我可不是JS。