请教:移动设备的接地

[复制链接]
楼主
发表于 2009-3-26 08:50:00 | 显示全部楼层

回复 1# bolin0070526 的帖子

如果有可能,那就做个移动的接地吧,否则,就临时搞个固定接地吧 如果有个10KV的移动变电站,那么就按10KV的变电站的标准来接地,详细请参看变电站的接地规程。你既然已经转行搞防雷接地了,就得用心看书、看相关规程,少在论坛上问这种问题,即使别人愿意回答你这种问题,也得将规程里面的一大堆相关资料拿出来,贴到论坛上,还不如你自己看规程的好,系统,连贯,还踏实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-3-26 11:32:00 | 显示全部楼层

回复 3# 和合_123 的帖子

前提是打一个接地棒能解决问题 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-3-26 18:20:00 | 显示全部楼层

回复 5# 和合_123 的帖子

呵呵,我不是在嘲弄你。 我知道你的意思,但楼主是个新手,我担心他会通过打接地棒来解决问题,就提醒他一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-3-30 20:24:00 | 显示全部楼层

回复 10# bolin0070526 的帖子

45453295 艾力高防雷接地 45059291 防雷教堂 56696610 雷人部落 26071778 雷神之家 这里面都有不少牛人可以帮你解决问题,其中艾力高的技术氛围更浓,雷人部落更活跃
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-3-30 21:14:00 | 显示全部楼层
原帖由 和合_123 于 2009-3-30 16:21:00 发表 我学的不是雷,我学的是电,供电局干过后,就干了防雷。 我不懂什么很专业的防雷用语,不象一些小年青说的样样都好,说的好想什么都懂一样。 真正让他们操作,就知道他们是真能干,还是真能吹了。 再说一次吧,菲尼克斯的一个所谓的防雷工程师,简单电路烧坏万用表。什么档该测什么,什么档不该测什么,都没搞懂,就已经是一个工程师了。
呵呵,还好俺也不是学防雷的,也不是防雷工程师,就懂接地。 这菲尼克斯也真够不幸的,现在初中、高中生都要学着用万用表的,像学理科的,一般的高中都能玩熟的。即使初高中被可恶的应试教育给框住,一心应付考试去了,那么也不应该不会用万用表啊,可以看说明书,可以看万用表上的符号标志……
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-3-30 21:53:00 | 显示全部楼层

回复 13# 和合_123 的帖子

呵呵 您老仔细想一下,假使我就是如你所说的不会做实事只会说的人,是那个说得好像什么都懂的人,那么: 我肯定不会承认,我会把你在这个帖子里的各观念批得一塌糊涂,来证明你其实也做不了什么实事。 然后就努力歪曲事实,举出一堆例子来证明,我不仅理论丰富,而且还很实干,做了多少多少工程,解决了多少多少问题(这对我来说显然是举手之劳,您是清楚的),不像某些人,做不了什么实事,还会乱说人…… 总之,我会一直把你说得还不了口为止,反正我很能说,我还会把你损得一塌糊涂,反正你说不过我,别人也分不清真假,因为我能说得像真的一样…… 在这里我再次谢谢您在“你须知道的接地内幕”里提醒我要低调,不要拿什么所谓高校的东西来压人。要懂敲接地棒的铁榔头有多重要,要知道成大事必须有一群人支持。 另外,偶很喜欢敲铁榔头的,偶发现敲铁榔头敲接地棒非常有趣,简直跟打羽毛球一样有意思。既要用力,又不能太用力,要使劲挥,但下砸瞬间手又得松开来,否则发出去的能量就会跑偏了,即使不偏也会有一部分反传过来震得自己难受,偶还发现,将铁榔头的木柄换成很有弹性的竹柄,不仅可以提高能量的利用率,还能很好地缓冲,减少身体所受的冲击力
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-3-30 22:01:00 | 显示全部楼层

回复 17# bolin0070526 的帖子

解广润的“电力系统接地技术”非常不错,不过对你可能深了点,你也可以随便找本其它教程看看吧,一般的教程上都有谈变电站、线路杆塔等接地装置的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-4-3 15:14:00 | 显示全部楼层

回复 20# bolin0070526 的帖子

呵呵 接地体不像汽车,是不可能随便移动的。 即使能随便移动,也未必能管用,因为各处的土壤电阻率各不相同,在一处合乎要求,在另一处则很有可能不合乎要求。 不过,如果是短期的使用,那么重复利用扁钢、角钢等各种接地体倒是可以的,用时就布置好,不用了就将其回收。为了更好地回收,可适当讲接地体埋浅点,比如说,在有人的平地,接地体一般得埋深0.8m,但如果就只用一天的话,可以考虑埋深0.3m,或者0.3m,但须在附近设置好围栏防止行人靠近以确保安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-4-3 15:47:00 | 显示全部楼层

回复 22# bolin0070526 的帖子

“先焊好一些小的网格式的接地”,不可取。网格的不利于搬运和运输才对。而且,网格的更不利于施工。 为了减少工作量,可以用接线卡子夹具等代替电焊。在现场将接地体布置好好,再用卡子连接起来,回收也方便。 注意,这种方法不适合常规施工,因为用卡子的地方受力不均衡,时间久了容易腐蚀。 接地体之间仍须用扁钢或者圆钢连接,不得用导线连接! 另外,垂直接地体主要作用是将冲击电阻,宜在引下线附近集中布置,具体可参看相关规程。垂直接地体(常规的1~2m的小接地体,不含几十米常的大垂直接地体)在降工频电阻方面效果微乎其微,主要是被水平接地体给屏蔽掉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-4-9 00:10:00 | 显示全部楼层
原帖由 bolin0070526 于 2009-4-7 20:38:00 发表 不用考虑腐蚀,用的时间就是一天左右。这么说,可以用接线卡子把一段段的圆钢组合起来,作为一个地网。为了减少工作量,可不可以就埋在地表? 关于垂直接地极,在有些资料上看到,移动电站的接地装置就是一根垂直接地金属棒,这样可以吗?
如埋在地表的话,须将行人隔离开来。 一根垂直接地极少了点,我们一般在引下线处集中布置3—5根垂直接地体的,这样有利于分散瞬间冲击电流