发表于 2009-9-1 17:31:37 | 显示全部楼层
看看规程吧。
一般地,闭合就行了。
中国日本一般会做成方形的
欧美国家大多做成圆形的,因为方形角落的均压性能更差
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-9-2 09:09:12 | 显示全部楼层
说明一下,我说的是接地方面的均压环,就是中间闭合的那一部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-9-2 11:14:41 | 显示全部楼层
如果房子是四方的,怎么可以做出圆形的呢?
剑如冰 发表于 2009-9-2 10:54

把四个角布置成圆弧形。
很多变电站也是,给定一个100m×100m的面积,通常不会全部布置地网,而是将四个角砍掉一部分,布置成圆弧形。
回复 支持 反对