如何正确规范的使用降阻剂

[复制链接]
楼主
发表于 2009-1-4 13:55:00 | 显示全部楼层
原帖由 冻冬 于 2006-11-21 13:49:00 发表 沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物
地形恶劣的多石地带做不到,电力部门的工程公司禁用。否则,就会承担“不按厂家规定施工导致降阻剂腐蚀接地体”的责任了
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-1-4 13:57:00 | 显示全部楼层
原帖由 冻冬 于 2006-11-21 13:49:00 发表 为改善装置的品质和延长其使用寿命
反了,应该是“为降低装置的品质和减少其使用寿命”
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-1-4 14:02:00 | 显示全部楼层
原帖由 冻冬 于 2006-11-21 13:49:00 发表 水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。
阁下真有才。 可否讲讲如何使“水平接地极水平居中”的? 又是如何用“细线固定”的? 什么样的细线可以将圆钢或者扁钢固定在地沟中间?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-1-4 14:04:00 | 显示全部楼层
原帖由 冻冬 于 2006-11-21 13:49:00 发表 水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可
你就是让施工人员在现场这么搅拌降阻剂的? 工人都是这么做的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-1-4 14:19:00 | 显示全部楼层
原帖由 大胡子 于 2006-11-21 17:17:00 发表 <p>这要做大量的长期的实验,在这方面美国海军做了大量的实验,得出了很多 的实验数据,楼上的有兴趣可以多去图书馆查查。</p><p>俺手头上有本小日本的专家写的《图解接地》,也有不少数据,但俺不喜欢小日本,所以不想参考他的东东。</p>
是不是那个叫川赖太郎编的,他还编了本《图解接地技术》,书中引用了很多技术文献,值得新手看看,不过,书中就是少有他自己的东西。 他举了一降阻剂试验的例子(毕竟降阻剂就是日本发明的,他总不能不提一下),证明了降阻剂包裹接地体可以达到百分之七八十的效果,而且还可以几年不生锈。 不过包裹的接地体实在不能算得上真正的接地体,也就数十里面的小钢精而已(导电混凝土包裹住几十里面的小钢精后,都可以产生百分之七八十的降阻效果,而且还不容易生锈,只是,降阻剂的降阻效果是随原接地体的形状和大小而定的,接地体大了,降阻剂效果就小得微不足道了,而且也不容易被施工好导致腐蚀了)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-1-5 12:19:00 | 显示全部楼层
原帖由 ljry8044 于 2009-1-4 14:02:00 发表 [quote] 原帖由 冻冬 于 2006-11-21 13:49:00 发表 水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。
阁下真有才。 可否讲讲如何使“水平接地极水平居中”的? 又是如何用“细线固定”的? 什么样的细线可以将圆钢或者扁钢固定在地沟中间? [/quote] 别回避话题,你还是实实在在地说清楚吧,只要“水平接地极水平居中”做不到,降阻剂就不能包裹好,必然引发腐蚀。 论坛里有不少搞工程的,你应该相信位大虾的智力,只要你能说清楚,大家应该都能看懂的 你能说清楚吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-1-6 21:19:00 | 显示全部楼层

回复 22# 冻冬 的帖子

急死我了:* 求求你告诉我吧 地网图片我可有一大堆呢,光靠嘴巴我能写出这么多的东西出来吗,呵呵 我是可恨之人,早就招认了。可我没来装可怜博取大家同情 我可是一路挂过来的,是高才生中的惟一,或者说算不上高才生,知道我是没用的,而且,你也不可能真知道我,你就不用谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报