原帖由 gongfubing 于 2006-9-20 14:59:00 发表
<p>大胡子你好:</p><p>能不能帮我计算下面这道题呀?</p><p>某厂区测得土壤电阻率为750Ω·米,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω引下线接地点至接地体最远端为16.5米,则计算得避雷针冲击接地电阻为 Ω。</p><
Le=2根号p
R~=ARi
Le=2*根号700Ω=57.77(m)
L/Le=16.5/54.77=0.3
查表得GB 50057-94(2000版) 附图3.1 A=1.65
Ri =16.5/1.65=10Ω
答:避雷针的冲地电阻是10Ω.