楼主
发表于 2005-9-1 17:50:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位用3*30铜带做避雷带(已做好),引下线用25mm多股铜线.能否通过防雷中心检测呢?

同角位针也是用3*30*500mm铜带做的.

看地GB50057-94,好像没有提到用铜做避雷带的.

沙发
 楼主| 发表于 2005-9-1 17:52:00 | 显示全部楼层
因为都已做好,重改用镀锌不可能的了.还用铜与铜之间如图连接是否可行


同时部分下引线用镀锌圆钢与铜避雷带连接(用螺丝固定)


回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-9-2 09:43:00 | 显示全部楼层
不我做的,是人家做的,现在要拿证,要整改了,

之前有做网格,也是给你借用去了.还好四周的没有给你借去.

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-9-2 09:49:00 | 显示全部楼层
金属屋面的四周也加了3*30铜带,顶上还加针.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-9-2 11:42:00 | 显示全部楼层
非常感谢通天雷神大哥在百忙之中作出这么详细回复


回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-9-3 18:02:00 | 显示全部楼层
下面引用由通天雷神2005/09/02 10:08pm 发表的内容:
不见得,我见过专门拿游标卡尺去量的。

对所有防雷都要认真  不管是否要检测的  要检测的更不用说了

我曾和防雷所的人去检测(当然我不是防雷所的),所有金属都去测是否电气连接良.
人说...............不严吗??????
今非昔比了
我虽不能做的最好
但我会做的更好

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-9-6 20:23:00 | 显示全部楼层
下面引用由大胡子2005/09/06 02:46pm 发表的内容:
"3*30铜带;25mm多股铜线;3*30*500mm铜带。"
呵呵~!!口水ING
楼主如果在国外做的俺就不说了,如果在国内做的就把地址卖给俺吧.
前几天挖了根接地棒出来,TMD只是在外面镀了层薄薄的铜,不好卖钱
...

哈,给你说对了,平敷在屋面上就是给人家偷去了,我看过了,那可是真材实料的铜哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册