[求助]熔断器的问题?

[复制链接]
楼主
发表于 2004-6-10 20:47:00 | 显示全部楼层
 我认为如果开关型的SPD不能很好的解决工频续流问题,是不是加上熔断器好一点。这样当出现工频续流时,开关型SPD前端的熔断器可以切断这个续流。
 还有雷神说GB50057-94里有一些防雷器时加在空开前还是加在空开后的规范,但我仔细看了还是有疑问。GB50057-94里面只是说了在TT系统中,SPD的安装位置在RCD的电源侧或在负载侧时SPD的不同配置方式。但这是针对配电盘里有RCD来说的,有些TT系统的配电很不规矩,没有用RCD,那么我是不是将SPD加在配电盘的总空开前后都无所谓了。
 还有GB50057-94里关于TN系统没有提到SPD具体加在配电盘哪个地方,我是不是可以认为加在配电盘的总空开前后都无所谓的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-6-11 22:19:00 | 显示全部楼层
我认为如果系统不允许断电的话,应该把避雷器加在配电柜的总空开的前端,否则配电柜的空开雷击坏了,引起短路之类的一样会导致系统无法正常工作,UPS电源也许能坚持一会,但也不会太长。所以应该把避雷器加在配电柜的总空开前面。
另外,考虑到雷击可能会损坏避雷器前面的断路器,所以该断路器的选择应该很有些学问,但不知论坛里有没有关于断路器具体选择的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-6-13 19:33:00 | 显示全部楼层
SPD的空开比线路的空开当然要小,否则在SPD短路时会导致SPD的空开没断而供电系统的空开要断,影响供电系统的连续性,PHOENIX CONTACT建议是1:1.6,我不清楚这个比例是如何来的。
通天雷神上面举的例子,假如线路是50平方毫米,那么这个线路可以绝缘强度是多大,配套的SPD的空开应该能高于这个绝缘强度。关于线路的绝缘强度和空开的绝缘强度,专业的电力工程师应该很清楚,但我对电很不专业,如果谁有时间大概给指点一下的话可以省掉我很多自己查资料的时间。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报