发表于 2004-11-16 11:28:00 | 显示全部楼层
同意肥狼和呆鸟的观点。
要保护的是屋面上3米的宽度,
参照GB50057-94第53页,第(3)条,算得两根避雷针所在平面上保护范围,距离地面的高度最低应为6.36米,也就是说距屋顶2.06米刚好可以将屋面3米的宽度保护。两根针高度再加2.06米,7.5米的高度应该是差不多的,若需要有余量再加高。

(个人观点,如有不妥,请给予指正。)