ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 20413|回复: 64
打印 上一主题 下一主题

关于MOV的耐流能力

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-29 13:15:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由wangj在 2004/03/29 09:46pm 第 1 次编辑]

我经常见到一些电源防雷箱或电源防雷模块所标称的耐电流能力(8/20us)有120KA、135KA,请问是单个MOV的能力吗?
沙发
 楼主| 发表于 2004-3-29 22:59:00 | 显示全部楼层
下面引用由通天雷神2004/03/29 09:03pm 发表的内容:
如果尺寸有烧饼那么大,估计可以。

可能吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-3-30 08:59:00 | 显示全部楼层
下面引用由拔刀2004/03/30 08:21am 发表的内容:
就有烧饼那么大的,直径70mm,厚12mm挺好用的,不过不能冲击10/350的波

耐流能力(8/20us)的能力有多大,能达到140KA吗?另外请问防雷箱上标称的135KA是不是指几路合起来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-3-30 14:23:00 | 显示全部楼层
我最近看到这样的文章,说明人家不是吹牛吧!
1、SPD并联技术中脱离器的设计
  大容量SPDⅡ级产品1max要求达到100、160KA,当前解决办法有采用大阀片或小阀片多片并联。前者属非标产品,而后者可设计为模数化结构的标准产品,便于与其他模数化产品协调配合。
  SPD得多片并联的基础是阀片(、MOV)性能的一致性,在外国MOV采用真空机械操作无人化生产,产品性能一致,使并联回路均流良好;在国内,MOV采用人工压制和测试性能进行选配来组成。从产品对比看,国外的较国内的性能要好,冲击试验后限制电压低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-3-31 10:00:00 | 显示全部楼层
下面引用由拔刀2004/03/30 02:48pm 发表的内容:
不知道别人的是什么样子,反正我们公司防雷箱上标称的是指每一路的实际通流量,肯定不是几路合起来的。

真有这么大的耐流能力?还是有水份?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-3-31 15:28:00 | 显示全部楼层
我知道,我也是说他!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-3-31 20:14:00 | 显示全部楼层
人家文章是放P?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-4-11 22:18:00 | 显示全部楼层
雷神老大请您看了以后发表一些高见,语气客气一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-4-26 15:18:00 | 显示全部楼层
我现在了解,一级防雷箱,可一定要用间隙放电管吧!石墨的还不行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2004-4-30 10:36:00 | 显示全部楼层
我想请教:一般MOV所标的耐流能力是指In还是Imax,两者的区别是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-14 07:11

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表