请教一个前后级保护问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-13 13:09:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个前后级保护问题
一般来说,气体放电管的耐流能力 比较强,可以作为前级防护。但是它的残压较高。因此用于信号防雷上后级肯定会有TVS或TSS管来保护。大家知道气体放电管的响应速度是100ns左右。而TVS的响应速度是100Ps级。
我的问题是他们之间肯定要有退耦装置或元器件。但是这样做了以后不是TVS的高速响应速度没有什么实际意义了吗?
沙发
 楼主| 发表于 2004-12-13 14:34:00 | 显示全部楼层
谢谢通天。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-12-13 14:46:00 | 显示全部楼层
下面引用由ASP2004/12/13 02:33pm 发表的内容:
俺以为
此问题的核心是:这是两端口的spd
对于设备端,能看到的电涌,是和spd的末级挂钩的!

是啊,按通天的说法就是说信号防雷不存在多级防护问题。是不是可能这样理解:信号防雷就属于末级防雷?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-12-16 11:27:00 | 显示全部楼层
下面引用由通天雷神2004/12/13 01:56pm 发表的内容:
呵呵。记得是谁说的来着,信号SPD至少要做5级防护。两端都得防,因为雷不一定从哪端进来。你说前级后级,可能实际情况是:你的后级成了前级,你的前级反而成了后级。那这个时候你的那些“退耦装置”本来就没有用 ...