移动通信基站通常具有以下几个特点:
1. 地理位置:在城区通常设在高大建筑物的较高楼层,在郊区和乡村经常设在开阔地带或山区;
2. 机房条件:无论在城区还是乡村,大量建在(租用的)非专用通信建筑内,这些建筑往往不具备(或难以实现)符合要求的防雷实施(包括外部防雷、内部防雷和地网等等)。此外,机房面积一般都很小,不便于多级防雷方案的实施;
3. 交流电源:特别在乡村和山区,机房的交流供电通常是由户外架空明线引入。
4. 通信信号:基站设备的通信线路(同轴馈线)通常也是由户外架空明线引入。

从以上几个特点不难发现,从雷电防护角度来看,移动基站一般都属于"高风险"情况,即对于雷害风险的"暴露程度"很高,因此需要采取强有力的防护措施。根据国内外有关标准文献,电源线路至少应采取两级防雷措施才能收到较好的效果。目前的情况是,大多数基站只是在开关电源设备中配有一级防雷器,基本上都是40KA级的(8/20ms最大通流容量)。需要了解,电源设备厂家并不针对移动基站的特点和要求来选择防雷器,而是统一安装40KA级防雷器,在绝大多数情况下不能解决移动基站的电源防雷问题。移动通信公司已经意识到这一问题, 照要求 在交流配电屏(或在其前)安装第一级防雷器。但是,有不少地方仍然选用40KA级或最多选用70KA级的防雷器作为第一级防雷,这显然是不科学的甚至是徒劳的。在二级或多级防雷的情况下,前一级的容量总是大于后一级,其容量大小应根据当地的雷电资料和被保护机房的具体情况(特别是对雷害的暴露程度而定。此外,还有一个两级防雷之间配合问题,一般要求两级之间应有大于15 米的距离才能得到较好的整体效果,一点对大多数基站来讲是难以做到的。

鉴于移动基站的上述特点和要求,一般认为对于中等以上雷暴强度地区(年均雷暴日40天以上),应选用最大通流容量大于100KA的防雷器作为第一级防雷。至于残 压方面,应设法将其降到900V以下,才能保证基站设备的可靠运行。若要同时满足这两个方面的要求,SIEMENS公司的5SD系列防雷产品无疑是最理想的选择。通信信号方面由于多是由外部进线,因此同样会受到雷击的威胁。可采用CITEL公司的同轴馈线类产品,如P8AX系列产品。下图为基站防雷设计图

电信通用防雷方案图:移动基站防雷示意图

注解:
1.特点:

电源防雷器的特点
·一体化设计,多级泄流,泄流量大,
 泄流快,
·低残压
·全保护(相对地、相对中、中对地)
·安装简便
·使用寿命长
·免维护
·声光报警 信号防雷器的特点
·残压精确
·安装简便
·使用寿命长
·免维护
·失效告警
·一体化设计,泄
 流量大,泄流快

2.性能简介:
SPB56/3+NPE:电源一级保护,间隙放电,全密封(10/350us)
5SD7073-1、SPC54/1+NPE:电源二级保护,限压型,可插拔模块,40KA,100us
信号:通流量大,残压低,插入损耗少,维护方便。


电信通用防雷方案图:电信局大楼防雷示意图                    银行通用防雷方案:1.分行大楼防雷方案示意图

 

 

银行通用防雷方案:2.网点防雷示意图: