再议电源SPD前所串空开跳开的各种原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-6-19 09:56:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、SPD动作后相当于间隙短路,将流过工频续流,而自身又不具备足够的熄灭电弧的能力。这样,如果长期流过工频续流将危及SPD的安全,并有可能导致电源供电的障碍,所以有必要在它的前面加装熔断器或开关,以此来遮断工频续流,熄灭电弧,保护SPD,避免事故的发生。(转)
不利的地方:每次雷击过后都要重新合上空气开关,在无人监守区是极难实现的!
2、……
请各位讨论并适当扩充话题,限空开,谢谢!
沙发
 楼主| 发表于 2006-6-20 16:49:00 | 显示全部楼层
MCB是限压型SPD的后备保护。就是当你的SPD坏了的时候,它跳掉,保证不发生对地短路事故。(通天雷神:2005/01/14 11:12am)
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-6-21 17:10:00 | 显示全部楼层
1、SPD动作后相当于间隙短路,将流过工频续流,而自身又不具备足够的熄灭电弧的能力。这样,如果长期流过工频续流将危及SPD的安全,并有可能导致电源供电的障碍,所以有必要在它的前面加装熔断器或开关,以此来遮断工频续流,熄灭电弧,保护SPD,避免事故的发生。(转自 昆雷 2004/02/02 09:37pm)
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-6-23 10:19:00 | 显示全部楼层
最近看了个雷击事故现场,电源部分的很多SPD单片或双片(4或3+1模块的)被击坏,空开基本都跳开了,哪位给分析、解释下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-6-23 13:35:00 | 显示全部楼层
分断电流 不等于 跳开电流 吗!?

按D曲线计算,32A的空开 足以符合 标称为20KA 的SPD了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-6-23 13:45:00 | 显示全部楼层
术语上是没有 跳开电流 这一说的吧!?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-6-23 15:13:00 | 显示全部楼层
20KA / 1000 * 1.6 = 32A ,看之前论坛上的帖子学来的计算方法!
回复 支持 反对

使用道具 举报