提几点不同看法:
1、"Iimp和Imax之间的电流比较可以按4倍"的说法存在争议,也有的专家说要按20倍来比较,从电流和能量不同的角度考虑,还有专家认为没有可比性,因为两种波形作用在SPD上的破坏过程是不一样的。

2、150kA的参数,估计是不带负载,直接冲击的数据。上海防雷产品测试中心不带负载冲击,最大可达到8/20波形,200KA.

3、导线超过150KA的雷电流的概率小于1%,这个我不知道,但是我想,不管多大,都是个概率,小概率事件并不等于不可能。

4、In为80KA的产品。我想上海防雷中心应该最清楚,因为有厂家在他们那里做过,试验报告也出了。

5、保护电压Up。先从结构上考虑一下吧,第一有两种标准的产品,欧标和美标。按美标的结构,多片通用型压敏并联,每片的冲击电流也就那么几KA.(这种技术同样存在争议,认为不可能均流)。第二,多级串联的产品,完全可以做到,大的有防雷箱,小的有整体式多级加电感耦合一体化的。

6、最大持续工作电压的我比较赞成,要选Uc380的。

7、水晶头被打坏了,但是过电压会进入下端设备。难道水晶头就是一个保护设备,自己坏了保护设备?那还要保护器干什么?
另外,保护器放电能力大,相应的残压可以比较低,对保护设备而言更加有利。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2005-12-30 17:08:00 | 显示全部楼层
防雷中心测试时接的不是导线 ,有个卡头直接卡住防雷器的接线端,

实际使用,一般就接25平方的  最好是软线 硬线很难接

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-1-4 09:00:00 | 显示全部楼层
这不是计算的,是试验测的
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-1-10 16:46:00 | 显示全部楼层
能量虽然一样,但是同样能量其作用于SPD时破坏的过程不一样,还是有争论