ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 14755|回复: 45
打印 上一主题 下一主题

海边沙地的接地问题

[复制链接]
楼主
发表于 2005-11-26 22:32:00 | 显示全部楼层
海边……潮湿的沙子?干燥的沙子?有土的沙子?土?有沙砾的石?……
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2005-12-25 18:55:00 | 显示全部楼层
其实沙子地上做接地主要不看含水,要看沙子和接地体的结合的紧密程度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-5-28 22:47:00 | 显示全部楼层
下面引用由冻冬2006/05/24 01:21pm 发表的内容:
期待一个解决的方案出来。。。。。。。。。。

水硬法。在电力系统近20年来都用这个方法。这老办法不坏的。管用的很。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-7-3 22:13:00 | 显示全部楼层
要手把手的教不?哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-7-14 09:36:00 | 显示全部楼层
哈。好的。有空我就在群里说说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-7-30 17:01:00 | 显示全部楼层
也是个能用的办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-8-18 20:14:00 | 显示全部楼层
只要方法简单,投资不多,最多过几年重新做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-16 10:51:00 | 显示全部楼层
何以见得就不行呢?防雷要算经济帐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-21 16:09:00 | 显示全部楼层
以下是引用大胡子在2006-10-30 15:06:00的发言:

“海边的接地实在是难做,2米的角铁打了十多根还是不效用”

没打到含水层,不够深,用铜包钢试下,打二、三组6-9米深的就可以到1欧姆了,去年俺在南澳金沙湾做过。