发表于 2003-11-5 22:20:00 | 显示全部楼层
消雷……谈何容易……

不过,我个人认为:ESE技术并不象您说的那样是“更容易引雷”。ESE避雷针是等空间放电背景电场发展到足以产生先导,即将发生对地闪络时才被触发,在这之前的空间电场还不足以使它触发。因此它不是“更容易引雷”,而是“更容易将一个高能量、大辐值的雷电在它还没有发展成熟的时候,变成一个低辐值的雷电引导入地。”这样会在其注入大地的过程中对周边导体产生较小的电磁辐射。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-11-5 22:23:00 | 显示全部楼层
消雷理论我个人认为是行不通的。如果要实验,我建议选一个N值大于0.6的地区,在某个建筑上安装消雷装置,然后在装置上安装一个雷电计数器,通过一年的观测,看看它到底减小了多少落雷几率。这个数据比较有说服力。