ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7049|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

建筑物入户处第一级SPD的性能介绍及保护模式的探讨

[复制链接]
楼主
发表于 2003-10-12 00:14:00 | 显示全部楼层
哦?又和我有关系了?怎么样?雷迅的B级模块不错吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-10-15 17:27:00 | 显示全部楼层
IEC60364-534《建筑物的电器设施电器设备的选择与安装过电压保护器件和GB18802.1-2002/IEC61643-1:1998《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》要求10/350波形打几次你该知道吧?

你问什么东西在什么波形下打几次啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-10-16 15:58:00 | 显示全部楼层
下面引用由非常蛊惑2003/10/16 12:09pm 发表的内容:
问在20kA(8/20μs)情况下,打几次?我知道一般的正反打五次。
没什么啦,只是问习惯了。ASP的产品残压蛮低的,很好。在想他是怎么达到的。“ASafe-15 型SPD是采用多层石墨间隙技术和特殊的材料工艺,结合中国国 ...

哦……明白了。CTEL标的额定通流是8/20打15次。20kA(8/20μs)情况下,压敏正反打五次。间隙的不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-10-23 09:56:00 | 显示全部楼层
依据什么标准的实验方法?新标准?国标有等效于IEC 61634-1的标准了?

你说的实验方法是IEC 61634-1第7.5.2条的测试方法。新国标不知道引用了没有。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-10-27 16:44:00 | 显示全部楼层
 1.IEC61024
IEC61024是属于建筑物的国际防雷标准,包括IEC61024-1,IEC61024-1-1, IEC61024-2,适用于高度60m及以下建筑物防雷装置的设计和安装,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。IEC61024,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器(SPD)实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分以及电气和电讯装置等连接起来,建立等电位,是实现防雷保护的非常重要的措施。  

2.IEC 61643
IEC 61643是电涌保护器的国际防雷标准,包括61643-l、2、3,适用于电源及通信电涌保护器的,设计,测试,元器件规格,选择及安装,并配合IEC61024的外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分以及电气和电讯装置等连接起来,是实现全面的防雷保护。

 
3.BS6651
BS6651是属于建筑物的英国防雷标准,适用高度60m以下,安装/使用了传统式避雷针的建筑物防雷系统的设计和安装,同样,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。BS6651,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分连接起来,建立等电位,是实现防雷保护的非常重要的措施。

4.NFC 17-102
NFC 17-102是属于建筑物的法国防雷标准,适用于高度60m以下,安装/使用了电子式避雷针的建筑物防雷装置的设计和安装,同样,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。NFC 17-102,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电

5.GB 50057 GB 50057是属于建筑物的我国防雷标准,适用于高度60m以下,安装/使用了传统式避雷针的建筑物防雷装置的设计和安装,同样,不适用于铁路系统、建筑物外的输变电系统和输电讯系统以及移动的船舶、车辆和飞机。GB50057,借助电位补偿布线和浪涌过电压保护器实现雷电电磁防护均压等电位系统,即将外部避雷器、建筑物钢筋结构、内部安装的设备外壳、用于非电系统的导体部分连接起来,建立等电位,是实现防雷保护的非常重要的措施。  

6.YD 5068 YD 5068是属于通信基站接地的我国行业防雷标准,针对不同雷暴日数的地方,提供供电系统,铁塔,天线系统及信号线的防雷接地连接要求。同时,提供地网建设及引下线连接的接接建议及安装材料的物料及电气参数要求。

7.YD/T5098 YD/T5098是属于我国的通信基站行业过电压保护标准,针对不同雷暴日数的地方,提供电源,天线同轴系统及信号线提供等过电压保护,包括的联合接地,等电位处理,金属屏蔽及防雷器选型及安装(参数要求)。  

8.GB18802.1 国标GB18802.1是根据国际电工委员会标准IEC61643-1而写的,对低压配电系统的防雷器(SPD) 提出全面的性能和测试的方法及要求,包括电气,机械,环境及安全三大方面的技术指标。  

9.GA173-2002 本标准规定了计算器信息系统用防雷器的定义,分类,测试方法,检验规则,标志,包装,运输及存放。本标准适用于计算器信息系统为防止雷电电磁波感应电压对过电压及过电流损害的防雷器的生产维修及测试。

10.IEEE C62.31 IEEE C62.31是美国防雷标准,为气体放电管式防雷器提供标准的测试规格,适用于交流电压由少于等于1000Vrms(420Hz)或是直流电压1200Vdc的气体式放电管防雷器。  

11.IEEE C62.37 IEEE C62.37是美国防雷标准,为闸流式防雷器提供标准的测试规格,适用于交流电压由少于等于1000Vrms(420Hz)或是直流电压1200Vdc的气体式放电管防雷器。  

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-10-27 16:46:00 | 显示全部楼层
知道了。这个标准我已经找人去找了:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-11-5 22:42:00 | 显示全部楼层
怕你忙,所以自己找了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-11-8 13:03:00 | 显示全部楼层
首先:雷击导线、雷击建筑物、雷击建筑物顶端铁塔、雷击建筑物附近地面及金属物等等都会在建筑内线路中引入10/350μs雷电过电压。而不是象你说的那样只要地埋就不会或者“几无机会”进入低压系统。望斟酌。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-11-27 02:55:00 | 显示全部楼层
看GB 18802.1-2002标准。[太长了。不过不是我理解的你的测试方法那么测的。]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-11-11 03:17:00 | 显示全部楼层
下面引用由南气防雷人2005/11/04 03:15pm 发表的内容:
不错哦!

呵呵,什么地方不错呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-29 11:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表