相比较的话,4102相对大一点,大约大5%;4105测的大小和地网面积、电池电压有关系,有些情况低5%左右,有些情况高5%-10%。这些和它们内部的设计电路有关。

比较准确的是ZC29B,粗测,可以用ZC29B-1;细测,可以用ZC29B-2。可以测的非常之准确。偏差1%内。

但是,首要问题是:你需要把各型号测试仪表用到出神入化的境界。

测接地电阻想投机取巧的话我建议还是算了,因为,现在的测试标准改了。改成“差等法”,原先那些招数估计现在都不能用了。

[此贴子已经被作者于2006-11-8 14:06:51编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2006-11-8 23:18:00 | 显示全部楼层
楼上灌水?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-11-14 15:50:00 | 显示全部楼层
有道理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-17 21:59:00 | 显示全部楼层
差等法:对于非均匀土壤环境下工频接地电阻的测量的方法。要求,1D/2D下的工频接地电阻R1应约等于3D/5D下的工频接地电阻R2。如不相等,取其大者。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-25 00:45:00 | 显示全部楼层
以下是引用mf_lyj在2006-11-21 15:45:00的发言:

两个桩的距离拉到10米,在桩上倒点水,即符合规范,又可以使电阻小点。

你怕说的是用摇表20/40米测吧?那也得数据稳定。而且,怕也不一定小。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-11-28 17:07:00 | 显示全部楼层
原因比较多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-11-29 15:49:00 | 显示全部楼层
那要收费。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-12-5 09:34:00 | 显示全部楼层
有检测验收规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-7 00:58:00 | 显示全部楼层

可一般情况下,达不到要求你收不到钱啊。

回复 支持 反对