ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 34971|回复: 100
打印 上一主题 下一主题

接地电阻越做越大!!!???

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-7-27 20:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚忙完,有时间来溜溜了。哈哈
想问大家个问题,希望可以得到正确的解释。谢谢了。
我做了一个“L”型的信号接地地网,测得电阻平均值是4.26欧姆。客户要求达到4欧姆。没办法只好想办法,于是,我把地网加长了,成了“C”型地网。这时,电阻值升到了8.6欧姆。晕。摇表是杭州的ZC29B-1型电阻测试仪(土壤为回填的沙碎石)于是我破柱筋,测得柱筋电阻值为7.8欧姆。我把它们连起来,再测,电阻值依然是8.6欧姆。再晕。我在地网中加了盐,半月后又加了降阻剂,还是没有效果。三晕。
请问先辈,我的办法有什么不对的地方?谢谢!!!!!!
101
发表于 2008-10-9 13:55:00 | 只看该作者
呵呵..真是闻君一席话,胜做十年工程啊....
回复 支持 反对

使用道具 举报

100
发表于 2008-10-9 11:47:00 | 只看该作者

测量误差吧?

不可能连接柱筋一点变化都 没有,你的测试点是哪里?是否有检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

99
发表于 2008-10-8 14:45:00 | 只看该作者
长经验!
回复 支持 反对

使用道具 举报

98
发表于 2008-10-8 10:15:00 | 只看该作者
:_onion12: 谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

97
发表于 2008-9-29 11:09:00 | 只看该作者
,那是越打的多测的越大 这是由于接地极之间的屏蔽效应造成的! 间距要合理,不是打的越多,电阻就越小!
回复 支持 反对

使用道具 举报

96
发表于 2008-9-28 22:32:00 | 只看该作者
看完了这贴,学习了不少东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

95
发表于 2008-9-28 17:26:00 | 只看该作者
额````应该尽量用细沙土回填吧````那个接地网加大会加大电阻么?不知道有这么一说啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

94
发表于 2008-9-25 15:38:00 | 只看该作者
累,看完了10页!!巩固了一些知识!
回复 支持 反对

使用道具 举报

93
发表于 2008-9-24 11:00:00 | 只看该作者
谢谢!闭合环路地网原来效果这样明显!解决了心中一直的困惑!
回复 支持 反对

使用道具 举报