ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 大胡子
打印 上一主题 下一主题

室外安防监控接地电阻要求多少?

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2007-12-6 08:12:00 | 只看该作者
以下是引用guigui619在2007-11-29 17:27:00的发言:
室外的都是单独接地。当然是4了,这个还有疑问么

问题是你的每个桩都能做到小于等于4欧吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-12-6 09:32:00 | 只看该作者

呵呵,问下各位,你们在室外做摄像机的防雷又有几个点是地电阻在4以下的?!?!?!

呵呵

[此贴子已经被作者于2007-12-6 9:32:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-12-27 12:41:00 | 只看该作者
选B
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-1-16 21:44:00 | 只看该作者

回复:室外安防监控接地电阻要求多少?

根据《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94: 监控中心采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω。采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。 凡监控设备置于户外广场,地网无法制作成联合地网时,可在云台杆处就近设置独立地网,接地电阻宜小于4Ω。 如土壤电阻率过高,考虑到技术经济比较,户外监控的独立地网可适当放宽到10 Ω 。 如果土壤电阻率是在100欧米以下的话,做到10欧还是有可能的。也不会有天文数字般的费用。现在很多视频监控的接地都不完善,不达标,所以雷击故障率也很高。 抓住机会,快去宣传,马上改造阿!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2008-1-18 20:19:00 | 只看该作者

回复:室外安防监控接地电阻要求多少?

楼上正解,加分
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-16 16:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表