楼主
发表于 2004-12-10 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我这里刚接了个工程,村 村安装卫星接收天线并安装避雷针加以保护,不过遗憾的是资金原因没设计加装SPD.
画了个草图,不知有无漏洞?
50
发表于 2006-7-17 14:50:00 | 只看该作者
很精彩啊!!大家继续发表意见啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

49
发表于 2006-5-23 16:21:00 | 只看该作者
争论很激烈哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

48
 楼主| 发表于 2006-3-31 23:20:00 | 只看该作者
是啊,规范中指的是最小深度0.5,这就不难理解了。凡事有利就有弊,要用辨证唯物主义的观点看问题吗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2006-3-24 16:26:00 | 只看该作者
接地极埋的深度问题应该是考虑了地下水位的问题
看了大家的争论  深有感触    万变不离其宗   我个人认为   有了规范  还是按照规范执行的好 但可能因为各种原因,会作出一些变动,但也只能是规范内变通  严格按照规范执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
发表于 2006-3-14 13:52:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由路人甲乙丙在 2006/03/14 01:56pm 第 1 次编辑]

下面引用由通天雷神2004/12/11 01:55pm 发表的内容:
呵呵。大概有以下几点建议。
2、垂直接地体间的距离不到2倍半。也就是不够5米。最少也应该4米才行。不然就浪费了。接地埋深按60厘米设计是可以的,但是最好是做80厘米的埋深,因为这样接地电阻要低下来不少。考虑考虑。

你好,我只是个过路的人。看见专家以上说法,很想请教一下“但是最好是做80厘米的埋深,因为这样接地电阻要低下来不少”这句话的依据是什么?是实践得来?既然说到标准,为什么标准只要求0.5米,难道制定标准得专家不知道“80厘米,接地电阻要低下来不少”?十分迷惑以上说法,请千万赐教!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2006-3-10 11:01:00 | 只看该作者
bu xing
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2006-3-3 14:24:00 | 只看该作者
你们发表等很精彩,还有下文吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2005-3-24 09:21:00 | 只看该作者
垂直接地体间的距离不到2倍半。也就是不够5米。最少也应该4米才行。不然就浪费了。接地埋深按60厘米设计是可以的,但是最好是做80厘米的埋深,因为这样接地电阻要低下来不少。考虑考虑。

垂直接地体之间距离一般为5M,但在特殊情况下可以缩小,但不小于垂直接地体的长度,意思是说:垂直接地体为2.5M的时候垂直接地体的间距不小于2.5M就符合标准.

回复 支持 反对

使用道具 举报

42
发表于 2005-3-7 18:59:00 | 只看该作者
因为感抗可能不同,仍然可能出现电位差,如果此时卫星天线距离避雷针较近,那么还是可能出现跳闪。
   此外,避雷针接闪时,天馈线一定会被耦合过电压,因此你还是装上电源和天馈线避雷器为好。
   以上皆为理论上的观点,因为我在此方面实践上比较少,所以请大家结合自己的实践多提意见。
回复 支持 反对