ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: erkefanglei
打印 上一主题 下一主题

初入防雷业,拜请各位大虾指导个问题。

  [复制链接]
8
发表于 2009-12-27 15:46:41 | 只看该作者
厉害~~~喔还要好好学习~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-12-22 16:33:18 | 只看该作者
N=k*Ng*Ae
N为建筑物预计雷击次数,K为校正系数,Ng为本地区雷击大地年平均密度,Ae为本建筑接收相同雷击次数的等效面积!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-12-14 16:44:03 | 只看该作者
如果K=1.0    预计年雷击次数是0.34次/a

GB50057 附录上有计算公式,很简单的,这个网站也能下载计算软件“防雷工程计算程序”

电阻的测试,用测试值乘以季节系数就OK   具体可参照DL/T 475-2006 或GB/T 17949

一类防侧击(30米以上才需要防侧击,你那建筑才20,不用防侧击。)

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-12-11 20:43:15 | 只看该作者
我们老师都讲过啊!哎!我也是新手le !
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-12-11 12:26:01 | 只看该作者
兄弟,你看看规范去,上面都有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-12-11 12:24:46 | 只看该作者
K取1.5.N=0.50
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2009-12-11 10:47:38 | 只看该作者
在线等,麻烦高手回答下
回复 支持 反对