ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 通天雷神
打印 上一主题 下一主题

[原创]综合防雷工程施工案例

[复制链接]
38
发表于 2004-11-22 11:12:00 | 只看该作者
下面引用由solemnity2004/11/20 07:17pm 发表的内容:
石黑接地模块
我也没有听过这个东东

是永远不会生锈的接地装置

有点类似干电池的芯

回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2004-11-20 19:17:00 | 只看该作者
石黑接地模块

我也没有听过这个东东

回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2004-11-20 11:56:00 | 只看该作者
石黑接地模块是个什么东东?以前好象没接触过,能介绍一下吗?

雷神大哥,我现在遇到一个工程,地质环境非常差,现在施工电源接地电阻是16欧姆。项目要求接地电阻<0.5欧,此建筑在山脊上,地质环境非常差,只有30-50cm的土层,土层下面的电阻率2050欧·米,往下再5米更高,达到2500欧·米,再深下去达到5000欧,而且周边全部是这种情况,深钻孔很难解决问题,可能要把地网沿50cm土层往外拉,加大地网面积,有可能会使用降阻剂,但是必须使用物理性的,不能用化学降阻剂,并且要能够使用50年。
有什么更好的办法请赐教!!万分感谢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

35
 楼主| 发表于 2004-11-20 09:47:00 | 只看该作者
下面引用由郁冬2004/11/20 09:41am 发表的内容:
工程有许多问题啊~

愿请教详细。发出来就是求指点,寻交流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2004-11-20 09:41:00 | 只看该作者
工程有许多问题啊~
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2004-11-19 21:07:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由solemnity在 2004/11/19 09:17pm 第 1 次编辑]

通天老人家是专门做大工程的,你不知道吗?老平你什么时候做的啊?浩大的工程赚了不少吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2004-11-19 17:16:00 | 只看该作者
工程做得很大嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

31
 楼主| 发表于 2004-11-18 11:44:00 | 只看该作者
好了。不灌了。信号部分太多图片了。有空再灌。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
 楼主| 发表于 2004-11-18 11:44:00 | 只看该作者
安装于PLC机架内的电源模块

回复 支持 反对

使用道具 举报

29
 楼主| 发表于 2004-11-18 11:43:00 | 只看该作者
电源二级防雷[LPZ1区]:

根据《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及GB 50054-95《低压配电设计规范》第四章的有关规定[P:此标准未规定你下述计算依据。],依据雷电分流理论,需使用8/20μs波形,通流容量20KA。对于特殊区域需要做重点防护的配电电源需使用通流容量40KA的电涌保护器进行加强保护。《建筑物防雷设计规范》第六章对于配电盘、断路器、固定安装的电机等第III类耐冲击过压,其耐压为4KV。对于电梯、机房、空调等属于需要重要保护的区域,浪涌保护器应选择通流容量为40KA,在满足规范的前提下,从美观及经济角度出发,选用模块式浪涌保护器,安装于配电箱内。为防止浪涌保护器遭受雷击后损坏后,电源对地短路,需要在浪涌保护器前安装空气开关作为短路保护装置。

安装于机房外的电源二级防雷模块

回复 支持 反对

使用道具 举报