ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2924|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

监控系统如何防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-2-11 16:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由solo在 2004/02/12 10:53am 第 1 次编辑]

我有一个工程处于山区,为炸药库房,摄像机安装在库房外,周围已安装避雷针,请问针对监控系统防雷应怎样做?
沙发
发表于 2004-2-11 17:30:00 | 只看该作者
如果电源已做防雷,就装同轴避雷器啊!如果电源没做,自己想了,要确定摄像机在避雷针保护范围内!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-2-12 10:22:00 | 只看该作者
带云台摄象机使用ASP公司SV系列三合一摄象机多功能保护器。

不带云台摄象机使用ASP公司SV系列二合一摄象机多功能保护器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-2-12 10:27:00 | 只看该作者
前端摄像机需不需要接地,如需接地是不是和避雷针的地接在一起?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-2-12 10:29:00 | 只看该作者
没有云台,需要保护的是中心过来的220v电源信号、射频信号(用的是射频传输)、门磁信号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-2-12 10:49:00 | 只看该作者
哦。前端选SV-2/220;后端视频选coaxB-TV/S。前端地线可以接避雷针地,但是中间需要用电位均衡器处理一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-2-12 11:35:00 | 只看该作者
屏蔽!最好用金属管。
室外距离多远?有用放大器吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-2-12 16:35:00 | 只看该作者
室外距离最远800米,中间有放大器,所有线缆是不是要用金属管屏蔽?铁管两端是否都要接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-2-13 09:53:00 | 只看该作者
呵呵,你要愿意屏蔽也没有什么不好。铁管两端当然都要接地了。而且这么长的屏蔽管需要每30到50米接地一次。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-1 20:48

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表