[讨论]  关于避雷器起火原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-4-3 10:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用了国产的一个牌子的避雷器(我只想讨论问题,不攻击厂家所以没写牌子),安装在农村的网吧,前几天,避雷器起火了,电源线没起火,地阻4欧姆,在此想讨论一下,起火的原因,我拆开看了避雷箱,起火点是在压敏电阻处
 
  不要说避雷器质量不过关,这等于是没说,也不希望给自己的产品做广告请注意职业道德
沙发
发表于 2006-4-3 11:36:00 | 只看该作者
能说明防雷箱用了多久吗?有过雷击记录吗?环境情况如何?
个人认为是压敏电阻的问题,由于压敏电阻漏电流过大,导致压敏电阻发热燃烧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-4-3 12:51:00 | 只看该作者
楼主是代理还是厂家的?找原因?
俺知道,应该就二/三种可能性,就是不说:D
条件是请俺喝酒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-4-3 13:20:00 | 只看该作者
农村电网质量不好,可能会出现超出避雷箱Uc的电压尖峰,以致引起压敏电阻的频繁动作燃烧。
建议选择Uc更高一点的避雷箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-4-3 13:31:00 | 只看该作者
农网的电压是不稳,但具我所知,农网电压高也不会高过260V(相电压),这个电压不至于使压敏电阻动作.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-4-3 13:47:00 | 只看该作者
我也知道几点原因,不过太长不方便说。。。。。
看一下,好像是王厚余老先生写过一篇文章就是关于这一块的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-4-3 13:49:00 | 只看该作者
建议采用NPE保护方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-4-3 13:50:00 | 只看该作者
领导,260V没有吗》》

你到农村的移动基站中去看一下。。。。多呀

最近去了一次河北,普遍高压。。。都在240V以上。。见到最高的达到265V。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-4-3 14:00:00 | 只看该作者
俺没见过世面,只在南方活动,见识少啊!郁闷!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-4-3 15:05:00 | 只看该作者
不好意思   我没说清楚      避雷箱是去年冬天安装的  肯定没受过雷击   因为这是在北方地区    安装的地点是在农村的农户家里  是平房

另外我只是工程商   即不是代理也不是厂家    楼上的说要喝酒没问题   有时间到石家庄来  俺请你喝    有兴趣交我的朋友可以加我  QQ:122085796
回复 支持 反对